左图是消防电梯间前室,是需要做防烟的。但是按照左图,右图也是电梯间前室不具备自然排烟条件,应该也做防烟的,怎么没有,这是因为是担架电梯的缘故吗???
左图是消防电梯间前室,是需要做防烟的。但是按照左图,右图也是电梯间前室不具备自然排烟条件,应该也做防烟的,怎么没有,这是因为是担架电梯的缘故吗???
2楼
GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.5.1上说得很清楚了,消防电梯前室才做防烟。
回复
3楼
simonray1986 发表于 2015-10-23 08:34 GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.5.1上说得很清楚了,消防电梯前室才做防烟。恩,规范我是知道的。因为规范上没有提到过担架电梯的问题,从个人感觉上应该也需要设置,因为平时也做为电梯进行使用呀。还是谢谢你。
回复
4楼
消防前室做排烟
回复
5楼
规范说的很明确,消防前室做防烟。
着火的时候担架梯根本不能使用。防不防烟意义不大。
只有消防电梯才能人员疏散及运载消防员。故标准必须消防前室。
回复