四芯电缆的配电箱可否加设一根接地线
zhongcongzhou
2015年10月21日 18:58:51
只看楼主

施工单位施工临时用电从一级配电箱出线用了四芯电缆无接地线。由于工期紧张,现在初步设想在一级配电箱处打入接线扁铁和敷设一条接地线,单独引出到二级配电箱和三级开关箱。不知这样是否可行,理论上只要接地电阻满足要求应该是可行的,在其它用电设备再加设重复接地装置。请大家谈谈看法。这样做可行吗。

2015年10月21日 20:25:19
2楼
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
7.1.3
电缆选型应符合下列规定:
2.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)或保护导体(PE)的芯线;

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
7.2.1
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
回复
muyuyao
2015年10月22日 00:53:03
3楼
dianqipanli 发表于 2015-10-21 20:25 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20147.1.3电缆选型应符合下列规定:老前辈威武!!!
回复
逆寒潜行
2015年10月22日 16:25:13
4楼
可行,小伙子放心使用:lol
回复
秋凤
2017年04月16日 11:06:53
5楼
好好好。。。。。。
回复
青草蛋糕
2017年04月17日 11:41:32
6楼
dianqipanli 发表于 2015-10-21 20:25 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20147.1.3电缆选型应符合下列规定:拿规范说话,掷地有声~~~!
回复