各位,问个问题1,低压有备自投么?2,高压备自投现在是不是只需要采样送入微机保护即可?控制回路都集成在保护里面了?3.高压备自投是不是只有联络柜才需要?
各位,问个问题
1,低压有备自投么?
2,高压备自投现在是不是只需要采样送入微机保护即可?控制回路都集成在保护里面了?
3.高压备自投是不是只有联络柜才需要?
免费打赏
jqj103.14
2015年10月21日 09:15:52
2楼
1,低压有备自投么? 其实就是双电源开关的原理,知道几个双电源的投切功能能理解
2,高压备自投现在是不是只需要采样送入微机保护即可?控制回路都集成在保护里面了? 一般采集电压信号,控制回路还需与相应有关的断路器,隔离开关(手车)闭锁。
3.高压备自投是不是只有联络柜才需要? 高压备自投可以两开关,也可三开关
回复
小小小的小
2015年10月22日 08:30:11
3楼
学习中,参考
回复
zhangziweiw
2015年10月22日 10:45:54
4楼
路过 ,学习中,学习
回复
rush19860418
2015年10月23日 13:19:12
5楼
低压可以有备自投,原理和高压柜差不多。通过微机装置实现