我做个工程,二层楼板开大洞,洞口面积超过30%,属于对平面削弱不规则,我不明白为什么在计算的时候要把周围的板定义为弹性板?请大家给讲讲

我做个工程,二层楼板开大洞,洞口面积超过30%,属于对平面削弱不规则,我不明白为什么在计算的时候要把周围的板定义为弹性板?请大家给讲讲
免费打赏
ougaogong
2007年10月31日 09:18:28
2楼
楼板平面内刚度和抗震构件的侧移刚度是相协调的。一般的楼板平面内刚度EA/L跟柱子刚度EI/(12*L3)在数值上不是一个数量级的。所以可以认为结构在水平力下楼板不会有水平压缩或拉伸,是个刚体,所有柱子的位移都是一样的。但是如果楼板刚度削弱较多之后,局部柱子位移可能不同,这就不满足楼板刚体要求,所以有必要计算楼板平面内刚度。
文字可能不够简洁,是为了考虑新手也能明白,见谅!
回复
zhengzhenzzx
2007年11月21日 09:25:29
3楼
开洞后不满足塑性条件,截面的抗转动惯性矩被削弱,不能产生塑性的转动,只能在弹性范围内进行计算。
回复
屿鹰
2007年12月22日 21:46:38
4楼
回答的很好,那怎么加强了?
具体一点,比如说一边边柱没楼板,怎么加强?
回复
hzjgxlz
2007年12月28日 22:41:28
5楼
楼板加厚,板筋设置成双层双向就是可以了 如此加强
回复
f240873640
2008年01月08日 15:44:22
6楼

楼板平面内刚度和抗震构件的侧移刚度是相协调的。一般的楼板平面内刚度EA/L跟柱子刚度EI/(12*L3)在数值上不是一个数量级的。所以可以认为结构在水平力下楼板不会有水平压缩或拉伸,是个刚体


虽然没看懂,但是记住了
回复
wyp945
2009年05月22日 13:12:08
7楼
F240873640是我的咯晕菜。。。
密码忘了
回复
sxnf
2009年05月24日 16:04:44
8楼




此是正解
回复
岩土专家
2009年05月27日 09:57:22
9楼
楼板平面内刚度和抗震构件的侧移刚度是相协调的。一般的楼板平面内刚度EA/L跟柱子刚度EI/(12*L3)在数值上不是一个数量级的。所以可以认为结构在水平力下楼板不会有水平压缩或拉伸,是个刚体