请教下消防水箱问题
janet27119
janet27119 Lv.2
2015年10月19日 14:25:02
只看楼主

请问下各位啊,一个7层的停车楼,仅仅用于停车,高度不超过24m,是否属于公共建筑?消防水箱大小应如何计算呢?按照新的GB50974-2014,是否可以按照多层公共建筑,18m3即可??

请问下各位啊,一个7层的停车楼,仅仅用于停车,高度不超过24m,是否属于公共建筑?消防水箱大小应如何计算呢?
按照新的GB50974-2014,是否可以按照多层公共建筑,18m3即可??
免费打赏
lichangan1000
2015年11月13日 14:43:52
12楼
消防水箱容积与10min消防水量已经没有函数关系。
本建筑按多层公共建筑。18立方米。5.2.1-2