请教下消防水箱问题
janet27119
janet27119 Lv.2
2015年10月19日 14:25:02
只看楼主

请问下各位啊,一个7层的停车楼,仅仅用于停车,高度不超过24m,是否属于公共建筑?消防水箱大小应如何计算呢?按照新的GB50974-2014,是否可以按照多层公共建筑,18m3即可??

请问下各位啊,一个7层的停车楼,仅仅用于停车,高度不超过24m,是否属于公共建筑?消防水箱大小应如何计算呢?
按照新的GB50974-2014,是否可以按照多层公共建筑,18m3即可??
免费打赏
hjs000
2015年10月19日 16:32:45
2楼
计算10分钟消防水量
回复
ljphb
2015年10月20日 10:48:58
3楼
计算比较,不小于18
回复
janet27119
2015年10月20日 12:30:10
4楼
ljphb 发表于 2015-10-20 10:48 计算比较,不小于18按照消防水量计算,室内消火栓10L/S,喷淋40L/S,计算10分钟的消防水量是30立方?需要这么大吗?
回复
刘子寒
2015年10月20日 17:29:59
5楼
janet27119 发表于 2015-10-20 12:30 按照消防水量计算,室内消火栓10L/S,喷淋40L/S,计算10分钟的消防水量是30立方?需要这么大吗?我觉得应该取30。个人理解,如果计算值比18大,就应该取计算值。如果计算值小于18,则应该取18.
回复
hyc1984314
2015年10月21日 15:33:14
6楼
个人理解 市政管网能否满足车库室外消防要求,满足最大18t,不满足加上10min室外消防用水量
回复
ko_be_24
2015年10月21日 21:06:16
7楼
就按规范上的多层公建取18立方,现行规范没有规定10min用水量要求
回复
cg3000
2015年10月22日 09:07:32
8楼
现行规范没有规定10min用水量要求
回复
co1431913278679
2015年10月22日 09:42:54
9楼
:handshake
回复
ljphb
2015年10月23日 09:41:43
10楼
现行规范没有规定10min用水量要求,,只有不小于18,看消规和消规图集48面,
但用10min校核一下,自己放心些,不然2min水用完,但泵还没启动就不安全了,如果水箱太大也不经济,此时可与审图协商。
回复
sailorcwx
2015年10月23日 13:04:07
11楼
18立方就可以了,也可以按10分钟来算,但是10分钟的流量不是设计流量,初期火灾无论消火栓还是自动喷淋都不可能达到设计流量那么大。
回复