请问做过相关电子围栏工程的朋友,这种高压脉冲的电子围栏可以放在爆炸危险区域内吗?还是说必须放在非爆炸危险区域,找了很久没找到相关标准规范,这种高压脉冲在非正常情况下(比如短路,人为翻越等)有没有可能引爆气体?先谢啦
请问做过相关电子围栏工程的朋友,这种高压脉冲的电子围栏可以放在爆炸危险区域内吗?还是说必须放在非爆炸危险区域,找了很久没找到相关标准规范,这种高压脉冲在非正常情况下(比如短路,人为翻越等)有没有可能引爆气体?先谢啦
2楼
也想知道!!!!
回复
3楼
本人也有这方面的疑问,希望楼主找到答案公布一下
回复
4楼
GB/T 7946-2008
回复
5楼
高压脉冲的电子围栏绝对不可以放在爆炸危险区域内,当爆炸气体或粉尘达到一定浓度就会引爆,特别是遇到湿热天气或苔藓类植物更会引起高压对地放电,这样设计是不允许的。也是相当危险的。
回复
6楼
龙门之桐 发表于 2016-12-20 14:32 GB/T 7946-2008谢谢啦,之前做这个项目。
回复
7楼
gydlfjx 发表于 2016-12-22 21:55 高压脉冲的电子围栏绝对不可以放在爆炸危险区域内,当爆炸气体或粉尘达到一定浓度就会引爆,特别是遇到湿热 …感谢兄弟提醒,项目已经做完了
回复
8楼
路过,学习一下
回复