电子围栏系统的设备数量如何计算?今天分享一套设计案例,供参考。 脉冲电子围栏系统设计案例: 周界概述 : 某小区周界总长约1300米,四周实体围墙,地形基本规则,周界防范级别一般。 设计要点 防范等级 设计脉冲电子围栏时,通常把防范等级分为三级: ①一般防范,采用四线制,防区分段不大于400米。
电子围栏系统的设备数量如何计算?今天分享一套设计案例,供参考。
脉冲电子围栏系统设计案例:
周界概述 :
某小区周界总长约1300米,四周实体围墙,地形基本规则,周界防范级别一般。
设计要点
防范等级
设计脉冲电子围栏时,通常把防范等级分为三级:
①一般防范,采用四线制,防区分段不大于400米。
② 中等防范,采用四线制或者六线制,防区分段不大于200米。
③ 高等防范,采用四线制或六线制,防区分段不大于100米。(注:以上分级适合于安装在围墙上或围栏上的电子围栏系统,落地式电子围栏防范等级的设计可以参照执行)。
设计初步:
防区数量:6个防区,平均每个防区长度216米。
电子围栏线制:4线制,安装在围墙的顶部,向外倾斜30度角。
合金线:采用高强度低阻不锈钢专用合金线。
受力柱:在每个防区起始端各安装1根(防区间的受力柱,相邻防区可以共用1根受力柱),在每个直角和锐角处各安装1只受力柱。
承力柱:在防区内直线段每20米安装1只承力柱,在防区的钝角处安装1根承力柱,在高低落差处(落差小于0.5米)安装2只承力柱。
中间柱:每5米安装1只中间柱
电子围栏主机安装位置:安装在每个防区的起始端,围墙的内侧,必须外加防雨箱,离地面最少1米处。
电源取电:可以从中控室分2路布设到每个防区的电子围栏主机箱内,也可以就近现场取电,电源线外必须套PVC管或者专用穿线管(铁制彩管)。
报警信号线:从中控室使用RVVP2*1.5的线缆布设到每台电子围栏主机箱内,报警信号线外必须套PVC管或者专用穿线管(铁制彩管)。
声光报警灯和避雷器安装在距离电子围栏主机最近的受力柱上。
电子围栏系统组网方式选择:可以选择通用报警主机/电子围栏专用报警控制主机/电脑报警软件管理,选择三者当中的任何一种方式组网,都可以。
通用报警主机组网: 在监控中心采用1台总线制的报警主机,和相对应的操作键盘,在每台电子围栏主机的防雨箱内安装1只地址编码模块(如果周界上还装用红外对射设备,可以为每对红外对射配置1只地址编码模块,接入电子围栏系统的报警信号线上,组成一个统一报警系统),通用报警主机接收、处理和显示每台电子围栏主机的报警信号,操作键盘可以撤防/布防。
专用报警控制主机组网: 在监控中心设置1台电子围栏专用报警控制主机,报警信号线的一端接入报警控制主机的RS485接线端子上,报警信号线的另一端采用手拉手的方式,依次接入每台电子围栏主机内的RS485端口上(如果周界还有红外对射,则不能接入此条报警信号线上)。
报警控制主机可以在中控室对前端的电子围栏远程控制,即:通过可以对电子围栏主机进行撤防和布防,可以对电子围栏主机进行高/低压(例白天设为低压,晚上设为高压)工作模式的调节。还可以显示报警类别(即断线、短路或防拆),以及报警恢复,设置密码等功能。
报警管理软件组网: 用报警管理软件实现远程管理6个电子围栏报警防区。在电脑的RS232串口上接一只RS232/RS485转换模块,然后接入报警信号线的一端,报警信号线的另一端采用手拉手的方式,依次接入每台电子围栏主机内的RS485端口上(如果周界还有红外对射,则不能接入此条报警信号线上)。
可以通过报警管理软件设置前端电子围栏主机的高/低压(例白天设为低压,晚上设为高压)工作模式,对电子围栏主机远程进行布防/撤防操作,报警信号复位,软件内有一个巡检窗口,时时显示防区编号、防区状态、地理位置、防区总数、已布防数、未布防数;内置电子地图,有警情时自动弹出电子地图,能清楚显示防区报警情况(报警的防区,报警方式,报警时间),并带有报警声音;主机有四种报警方式:断线、短路、防拆、通信失败;报警软件有保留信息功能,可以进行查询及打印;可设置用户名及密码,一般用户和超级用户,防止不必要的人误操作。
电子围栏配件数量的标准计算方法
配件名称 |
作用 |
定货标准数量 |
脉冲电子围栏主机 |
产生高电压低能量脉冲电压,并判别报警与否。 |
一般,根据客户要求和防区数量决定。 |
受力柱 |
为电子线缆提供张力支撑 |
在电子围栏始端和末端,以及每个直角和锐角处都要使用1根,围墙落差大于0.5米处都要使用2根。 |
承力柱 |
保证长距离电子围栏使用时的强度。 |
直线每25米处以及每个钝角处都要使用1根,在围墙落差小于0.5米处都要使用2根。 |
中间柱 |
支撑电子缆线间保持标准间距,避免相邻两线碰触。 |
一般要求不超过5米使用1根,(数量按标准5米1根计算),中间柱的数量=周界长度/中间柱间距-受力柱数量-承力柱数量。 |
紧线器 |
用于拉紧电子围栏合金线 |
紧线器数量=周界长度/100米*电子围栏合金线线制。 |
线线连接器 |
用于连接合金线的接头 |
线线连接器数量=受力柱数量*合金线线制*2 |
受力柱绝缘子 |
用于绝缘合金线和受力柱 |
受力柱绝缘子数量=受力柱数量*合金线线制 |
承力柱绝缘子 |
用于绝缘合金线和承力柱 |
承力柱绝缘子数量=承力柱数量*合金线线制 |
中间柱绝缘子 |
用于绝缘合金线和中间柱 |
中间柱绝缘子数量=中间柱数量*合金线线制 |
合金线 |
承载高压脉冲电压 |
合金线数量=周界长度*合金线线制*1.05 |
高压绝缘线 |
用于连接脉冲电子围栏主机和电子围栏前端 |
高压绝缘线数量=防区数量×电子围栏主机到电子围栏最上端合金线之间距离*合金线线制。 (标准方案数量=防区数量*30米) |
避雷器 |
保护脉冲电子围栏主机免遭雷击。 |
避雷器数量=防区数量 |
警示牌 |
警示和告知作用。 |
警示牌数量=周界长度/10米。 |
接地桩 |
用于脉冲电子围栏主机接地和避雷器接地。 |
接地桩数量=防区数量*2 |
万向受力柱底座 |
用于把受力柱固定到围墙顶上。 |
万向受力柱底座数量=受力柱数量 |
万向承力柱底座 |
用于把承力柱固定到围墙顶上。 |
万向承力柱底座数量=承力柱数量 |
万向中间柱底座 |
用于把中间柱固定到围墙顶上。 |
万向中间柱底座数量=中间柱数量 |
中间柱底座固定夹 |
用于把中间柱固定到中间柱底座上。 |
中间柱底座固定夹数量=中间柱数量*2 |
终端受力柱绝缘子固定夹 |
用于把受力柱绝缘子连接到受力柱上。 |
终端受力柱绝缘子固定夹=受力柱数量*合金线线制 |
声光报警器 |
用于每个防区的报警信号声光提示。 |
声光报警器数量=防区数量 |