一套非常详细的电子围栏系统施工方案
另类的铁链
2022年12月09日 18:39:43
只看楼主

电子围栏前端安装 安装原则:先将终端杆、承力杆、中间杆分别组装好;然后在墙上选择相应位置打眼,将三种杆分别固定;最后挂合金线,安装主机,通电调试。安装流程图如图: 4.1 前端安装方式 4.1.1 墙顶式安装( 4 线) 电子围栏直接安装在围墙的顶部或是倾面安装。围墙高度应在 1.8M

电子围栏前端安装

安装原则:先将终端杆、承力杆、中间杆分别组装好;然后在墙上选择相应位置打眼,将三种杆分别固定;最后挂合金线,安装主机,通电调试。安装流程图如图:


4.1 前端安装方式

4.1.1 墙顶式安装( 4 线)

电子围栏直接安装在围墙的顶部或是倾面安装。围墙高度应在 1.8M

以上,线杆的安装可以有焊接,卡箍或预埋三种方式,视围墙结构状况选

择较合适的方式。例如,在铁栅围墙上,可采用焊接法;在混凝土围墙上,

可受用预埋方式;在砖墙上可采用卡箍方式,只要能稳固,美观,也可采

用别的方法。


4.1.2 附属式安装( 12 线)

附属式电子围栏附加在围墙或者栅栏上部或者内侧,围墙直接承受电子围栏的压力和导线张力。所以在安装之前必须保证墙体的结构强度,如果不牢固,应预先加固。电子围栏前端最上面一根金属导体线离墙顶或者栅栏顶部的间距应不小于 700mm

4.1.3 独立式电子围栏

    独立式电子围栏安装在距围墙内侧约 1 米地带。由于其高度达 2.1m  2.4m  ,导线数达 4-20 线,所以导线对终端拉线杆和承力杆的张力较大,因此,终端拉线杆必须有足够的强度,终端拉线杆的埋设必须稳固。如果土质坚实,可直接将终端拉线的下端埋入地下 60mm 作固定。如果终端接线杆的刚性不够,应增加支撑。中间杆虽不承受导线的张力作用,但必须支持多线的压力,因此,也需要安装稳固。

4.2 周界围栏安装角度:(与墙顶面的夹角)

4.2.1根据现场的情况及甲方要求确定电子围栏安装角度

22.5° 45° 67.5° 90° 112.5° 135° 157.5° 、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)。


4.2.2根据周界环境:居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于 2.5 米时可以采用水平安装。

4.2.3根据保护对象:防止外界入侵时建议为外倾式安装,防止内部翻越时建议为内倾式。

4.3 终端杆及终端杆绝缘子安装

把终端杆绝缘子套在终端杆上,再用螺丝刀把绝缘子上的螺丝拧紧,注意方向一致。考虑到距离越长,拉力越大,终端杆一般每 50m 或者大的拐角和分区处需安装。 承力杆可用终端杆代替。

4 . 4 中间杆及中间杆绝缘子安装

用中间杆固定件、M5×12螺栓将中间杆固定在万向底座上(注意:围栏 合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合要求)。

中间杆绝缘子是螺纹式的绝缘子,分为螺杆和螺帽两部分,先把螺杆套入过线杆,再把螺帽拧上,当螺帽没拧紧时,调整好方向和距离(要求每根杆子的方向和距离保持一致),拧紧固定好即可。中间杆一般3-5m安装一根。见下图


4.5 收紧器安装

中间收紧器是一直挂在前端围栏上的,安装合金导线时,把导线从中间收紧器侧面的圆孔穿入,再对准并穿过其中间的中缝,最后通过另一侧面的圆孔穿出。如图,注意:紧线时切勿紧过头,如果紧线过紧,热胀冷缩,冬天下可能会发生断裂。

4.6 避雷器安装

避雷器应先通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,也可安装在墙体上,每一个防区都必须安装一个避雷器。

 

4.7 合金线之间的连接

用线—线连接器连接,先将需连接的两导线头,穿入连接器中,再用螺母将导线压紧在连接器中。由于压接不一定很紧,可能有松动,所以还需将二个头分别绕在合金导线上,紧绕不少于 5 圈。

4 . 8 围栏警示牌的安装

固定在最上面一根合金线上,警示牌需靠杆安装,根据实际情况决定距离,一般每 10m 一块。

4.9 接地

接地要求:依据“ GB/T 7946-2008 ”的接地原则与电力弱电接地分开。此电子围栏系统有:主机高压输出接地、主机的弱电接地、避雷器下的避雷接地三种接地,高压接地与避雷接地可以共用,但必须与弱电接地分开,而且两个接地桩之间的距离不小于 10 米。接地桩埋地深度不小于 1.5 米,弱电接地电阻值应小于 4 Ω。高压电接地电阻值应小于 10 Ω。避 雷接地用 16 25 平方毫米的铜导线可靠连接。

4.10 地下布线

4.10.1电子围栏需要地下布线时,应选用额定电压 20KV 的高压绝缘导线,穿入绝缘穿线管。其中带正极的导线和带负极的导线穿入不同的绝缘管。

4.10.2电子围栏的地下布线,应尽可能避免高压绝缘导线的接头。因为地下通常较潮湿,接头处很难保持良好的绝缘强度。如果无法避免接头,应加强接头部分的绝缘度。例如采用硅橡胶包封,或者把接头转向地面之上。

4 . 11 常用连线方式

 

五、 电子围栏设计需求分析

5.1 电子围拦系统布线示意图

 

(图一)

5.2 电子围栏系统组成部分

电子围栏由控制端 + 控制器 + 围栏周界三部分组成。

5.3 控制端控制方式

5.3.1控制端分为键盘控制、计算机直接控制和网络控制三种控制方式,每个控制端可控制 8 个防区。

5.3.2网络控制:主机“键盘输出”信号通过 RS485/RS422 转换器接入交换机或路由器,再通过网线接入计算机的控制方式。

5.3.3直接控制:主机“键盘输出”信号接入 RS485/RS232 转接器接入计算机的控制方式。

5.3.4键盘控制:主机“键盘输出”信号直接接入键盘的控制方式。

5.3.5使用三种控制方式时:主机“高低压切换”开关必须打到自动模式。

5. 4 电子围栏周界需求分析

以(图一)单防区控制器6线制为例:

5.4.1电子围栏周界组成:控制器、终端杆、 终端杆绝缘子、 中间杆、 中间杆绝缘子、螺纹式线 - 线连接器、紧线器、警示牌、报警器、 避雷器、 合金线、高压绝缘导线及万向底座和中间杆底座等组成。

5.4.2 控制器:每防区需要一台控制器。

5.4.3终端杆:周界围栏的终端和末端及围栏拐角处以及围拦每 40 米处接一根终端杆,终端杆根据甲方的地理环境可适当作出调整。

5.4.4终端杆绝缘子和固定夹:在围栏的终端和末端的终端杆各需 6 个终端杆绝缘子,处在围栏中间和拐角处的终端杆每一根终端杆需 6 个终端杆绝缘子。

5.4.5 中间杆:中间杆从终端杆开始每 4 (<5 ) 接一根。

5.4.6 中间杆绝缘子:每一根需 6 个中间杆绝缘子。

5.4.7 在合金线连接处和高压绝缘导线与合金线连接处需要线 - 线连接器连接。

5.4.8避雷器:每个防区安装 1 个避雷器。

5.4.9 紧线器:用于收紧合金线,在每一条合金线的每一水平段安装一个紧线器。

5.4.10警示牌: 围栏每间隔 10 米设置一个。

5.4.11其他配件材料依具体情况而定。

六、 主机安装与连线

6.1 主机安装

将主机牢固的固定在靠近防区起始点或防区分区处,并做适当的防雨处理。也可以放在控制中心或门卫室。

6.2 安装配件


END




 




 

本篇完

点击下方 ↓↓↓ 图片加入弱电同行们都在使用的交流平台  

免费打赏
computerite
2023年03月11日 22:31:24
2楼

我都没发下载


回复

相关推荐

APP内打开