按新消规:自2014年10月起,新建 消火栓泵房出水干管上应设置压力开关、流量开关、流量计,并且上述产品列入消防产品验收范畴。虽规范是有了,但有消防产品型式认可证书的上述产品却没有,我不知道同行是怎么验收的?最近几天,上网找遍了、电话也打了无数个,有消防产品型式认可证书、符合新消规的压力开关、流量开关、流量计目前为止没有一家。咨询设计单位,也无法提供产品型号或厂家。网上在卖的都是无法提供消防产品型式认可证书的产品,规格型号也是纷繁复杂,不知道用哪一种才是对的?
按新消规:自2014年10月起,新建 消火栓泵房出水干管上应设置压力开关、流量开关、流量计,并且上述产品列入消防产品验收范畴。
虽规范是有了,但有消防产品型式认可证书的上述产品却没有,我不知道同行是怎么验收的?
最近几天,上网找遍了、电话也打了无数个,有消防产品型式认可证书、符合新消规的压力开关、流量开关、流量计目前为止没有一家。
咨询设计单位,也无法提供产品型号或厂家。
网上在卖的都是无法提供消防产品型式认可证书的产品,规格型号也是纷繁复杂,不知道用哪一种才是对的?
拜托哪位同行或高手能提供有消防产品型式认可证书的压力开关、流量开关、流量计厂名或型号。
非常感谢!
2楼
认证过程较长,耐心等待。
回复
3楼
虽然国家有规定 消防行业 流量开关 压力开关这些 等产品需要证书 才可以安装 但是 我们生产这个的 行业 目前没有 需要去认证的 需要 因为行业没有规定必须 针对某一个行业去认证 这样 我们会很 难做 每个行业都认证 那成本大多了 谁给我们负担啊 基尔中国 商务科宣
回复
4楼
流量开关 认证一般是欧盟和CE 3C 认证的多 消防流量开关 认证一般是只针对这个行业专门做的一种认证 具体可以联系基尔中国商务科
回复
5楼
据我了解,流量开关国内现在还没有成熟的产品可以使用,压力开关我觉得只要选用压力灵敏度高的产品还是可以使用,具体哪个厂家的产品可以使用,我现在还没有仔细去找这样的产品,这次规范编制的前瞻性太强,许多产品都是在国内没有生产出成型产品的状况下要求的,包括防止旋流器、流量开关(前段时间,有篇论文,经过试验检测,现在市面上的流量开关还不能使用)。据我了解,现在也有一些厂家再琢磨这方面的产品,一些厂家已经进入开发阶段。这样的新产品,我们也在期待中,同时,我认为这样产品,应尽快得到消防部门的认证。
回复
6楼
我认为这样产品,应尽快得到消防部门的认证。
回复
7楼
yangfubin 发表于 2015-11-21 18:50 据我了解,流量开关国内现在还没有成熟的产品可以使用,压力开关我觉得只要选用压力灵敏度高的产品还是可以 …目前 有一种机械式的流量开关 有消防认证的 咨询基尔中国 基尔-马鞍式流量开关,基尔-流量温度一体式传感器SIY-VI系列 流量温度一体的
回复