发现T20V2.0一个bug,求助
qq_1433998509162
2015年10月16日 10:17:47
只看楼主

在绘制给水原理图的时候,如果立管数目大于等于9根,每层的户数是大于1的奇数,如下图那么生成的系统图上,每个立管上每层的鼠标所指的那根支管没有连接支干管,按常理管道交叉处天正会自动生成四通,此处的管线却没有在交叉处断开,如下图最后导致的一个问题是在计算管径的时候,每一层有两户被忽略了,如下图求助解决方法

在绘制给水原理图的时候,如果立管数目大于等于9根,每层的户数是大于1的奇数,如下图

1.jpg

那么生成的系统图上,每个立管上每层的鼠标所指的那根支管没有连接支干管,按常理管道交叉处天正会自动生成四通,此处的管线却没有在交叉处断开,如下图

2.jpg

最后导致的一个问题是在计算管径的时候,每一层有两户被忽略了,如下图

3.jpg
求助解决方法

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
曹雨田
2015年10月16日 13:44:22
2楼
用系统选择选中一次这个系统就可以了。
或者用修改管线全选之后点击确定,更新一下这些管线即可。
回复
qq_1433998509162
2015年10月16日 15:18:43
3楼
曹雨田 发表于 2015-10-16 13:44 用系统选择选中一次这个系统就可以了。或者用修改管线全选之后点击确定,更新一下这些管线即可。多谢多谢,解决了
回复
yzc1990
2015年10月20日 16:02:58
4楼
系统选择 在画复杂管线的时候非常管用!
回复

相关推荐