配电房消防(求助)
tozhenliang
2007年10月30日 21:13:27
来自于防雷减灾
只看楼主

一个发电机房,一个配电房,总共一百平米,配电房里有四个低压配电柜,要求做独立的消防系统,不知道怎么做,急需帮助......... (配电房以外的建筑物没有消防)

一个发电机房,一个配电房,总共一百平米,配电房里有四个低压配电柜,要求做独立的消防系统,不知道怎么做,急需帮助.........
(配电房以外的建筑物没有消防)

免费打赏
tozhenliang
2007年10月30日 21:35:04
2楼
有谁来救救我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
tozhenliang
2007年10月30日 21:36:50
3楼
是不是用什么气体灭火系统啊
具体怎么做
有没有这方面的图纸.能不能上传一个啊
回复
飞影道人
2007年10月31日 16:56:13
4楼
这样的建筑不用消防报警系统,独立的消防系统是没问题的,但应是设备专业来设计。


回复
fubo153897010
2007年11月05日 22:45:06
5楼
发电机房可以用独立时气体灭火(机械式),配电间要看建设方的要求标准了 一种是区域报警 一般的是自带声讯功能(蓄电池式)探测器
回复
sidangpeng-8301
2007年11月08日 19:54:12
6楼
搞一个全浸没的气体灭火就(烟烙尽)好了吗?
回复
wenxinsun
2008年06月22日 21:17:23
7楼
有些贵啊。
回复
zihao
2008年06月23日 11:07:22
8楼
采用七氟丙烷气体灭火装置(价格相对便宜),可是采用有管网和无管网两种,消防控制采用气体灭火控制盘与消防控制中心联动,室内设温感和消防广播电话等。
回复
zihao
2008年06月23日 11:10:37
9楼
一般设感烟探测器。
为什么要单独做呢?可和建筑共用报警主机,只是增加气体灭火控制盘就可以了。
回复
c283434618
2008年06月24日 14:39:07
10楼
采用七氟丙烷气体灭火装置(价格相对便宜),可是采用有管网和无管网两种,消防控制采用气体灭火控制盘与消防控制中心联动,室内设温感和消防广播电话等。

价格相对便宜??你最好了解一下再发言
回复
加肥猫
2008年06月27日 15:01:25
11楼
有钱考虑气体灭火,没钱水喷雾
回复

相关推荐