【墙优】对剪力墙结构那些小墙垛优化
tonglingl1
tonglingl1 Lv.10
2015年10月14日 12:37:34
只看楼主

抗震等级三级,高层剪力墙结构,模型计算参数达标,对下图中的粉红色标识位置处小墙肢作去掉的优化。

抗震等级三级,高层剪力墙结构,模型计算参数达标,对下图中的粉红色标识位置处小墙肢作去掉的优化。
tonglingl1
2015年10月14日 12:39:36
2楼
上传该图,这样优化还是比较勉强的
回复
结构生活
2015年10月14日 14:29:42
3楼
不仅勉强,个人认为还很不合理
回复
zhugeguang
2015年10月15日 16:02:12
4楼
楼上说的对,不合理,不能这样搞优化
回复
曾晓峰
2015年10月15日 16:24:29
5楼
这样是忝乱{:1_105:}
回复
zhangsuiping
2015年10月16日 13:51:15
6楼
这算什么优化,这样一来钢筋锚固就有问题
回复
scljc2010
2015年10月16日 20:36:31
7楼
墙好多啊啊。。
回复
无间道
2015年10月17日 08:43:46
8楼
这些是不能优化的。
回复
高处能胜寒
2015年10月17日 17:36:50
9楼
力的传递要有路径,重要的梁最好不要直接搭在剪力墙平面外。
回复
huanyu_830615
2015年10月26日 14:41:14
10楼
谢谢楼主的无私分享
回复
luangshui
2015年10月26日 17:39:00
11楼
从墙肢的概念来说,确实可以省很多,比较接近剪力墙的本意。尤其是左边的墙肢。
回复