冷却水塔问题
yiyi818710
yiyi818710 Lv.2
2015年10月14日 09:24:25
只看楼主

二台水塔不一样高怎样防止停机水倒流

二台水塔不一样高怎样防止停机水倒流
免费打赏
co1440463653849
2015年10月15日 21:52:44
2楼
弄个止回阀
回复
tang200488
2015年10月18日 18:00:46
3楼
止回阀是必须的,要么就用自动控制。
回复
qq_1422248379531
2015年11月26日 16:03:01
4楼

弄个止回阀
回复
想飞的金鱼
2015年11月26日 16:22:34
5楼
上个止回阀呗
回复
风吹走了谁33
2016年04月03日 08:25:16
6楼
顶楼主 嘻嘻嘻嘻嘻
回复
shelray
2016年04月22日 13:56:11
7楼
增加止回阀会增加系统阻力(需考虑水泵扬程问题),彻底解决办法就是打好水平后抬高冷却塔,两个塔用平衡管连通。
回复
登月
2016年04月22日 16:16:47
8楼
是不是二个不在一个平台上呢,
回复