地下室
夜雨神
夜雨神 Lv.7
2015年10月13日 16:06:19
只看楼主

曾工,地下室外墙与地下室顶板交接处有的做法是配置暗梁,还有的是配3根20的钢筋。我疑惑的是交接处该怎么处理(该考虑什么勒)

曾工,地下室外墙与地下室顶板交接处有的做法是配置暗梁,还有的是配3根20的钢筋。我疑惑的是交接处该怎么处理(该考虑什么勒)
免费打赏
lsqmm2013
2015年10月13日 16:15:40
2楼
个人建议做AL
回复
夜雨神
2015年10月13日 16:19:07
3楼
lsqmm2013 发表于 2015-10-13 16:15 个人建议做AL如果二层地下室,第二层处该不该做。做暗梁仅仅是考虑构造的原因啊,还是有其他原因
回复
x1xqq
2015年10月13日 16:48:58
4楼
一般不必设暗梁。墙顶配置较大的通长筋的构造做法是人防墙体的构造要求(为什么要有此筋,不知道),有时就被用到一般的地下室的设计中。
回复
ymy989
2015年10月13日 16:49:20
5楼
路过,学习了。
回复
洞房不败之玉女
2015年10月13日 16:49:39
6楼
留着框架梁干嘛
回复
一只猫的监狱
2015年10月13日 17:35:30
7楼
不用设暗梁吧,这个不类似于剪力墙与楼板么?
回复
曾晓峰
2015年10月14日 14:01:01
8楼
地下室外墙与地下室顶板交接处,从你提的问考虑,有点象剪力墙板戓框剪结构的剪力墙板连接,在该处配置暗梁或框架梁的设计者是参考了原 <高规> 框剪结构的剪力墙层高处(及墙板连接处)宜设置暗梁或框架梁的要求.而现行 <高规> 只是在有端柱的剪力墙层高处(及墙板连接处)才要求设置暗梁或框架梁,所以有的人便参考了11G101-1第77页在地下室处墙顶增设通长加强筋,至于配多少无规定,由设计者确定.
回复
justsmile7312
2015年10月21日 08:18:07
9楼
路过,学习了
回复
曾晓峰
2015年10月28日 10:12:16
10楼
【整理重发】
■地下室顶板梁与地下室墙的节点是固接还是铰接?
本人从事结构检测,现有一个建筑加层。在地下室顶板层加一层钢结构,钢柱均支撑在地下室顶板层主梁上。(有一层地下室)现业主想知道这条梁的承载能力。
地下室顶板层主梁为单跨梁,两端支撑在地下室钢筋混凝土墙上。在对这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端是铰接还是固接?
答:
1.看来你已知道了梁的配筋(或先搞清楚梁的配筋),否则没法验算。
2.先我们假设梁面筋直径为Φ14、,Ⅱ级钢、墙混凝土强度为C35;査11G101-1的53页,得Lab为27d,如按固接(充分利用钢筋抗拉强度)要求墙厚应大于:
0.6Lab+28(一侧墙钢筋保护层厚度+最小钢筋直径)
0.6×14×27+28=255㎜
也就是说只要其中一项满足以下条件,这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端均应按铰接考虑:
1) 梁面筋直径≥Φ14;
2)钢筋强度≥Ⅱ级;
3)墙混凝土强度≤C35;
4)墙厚度≯255
也可依据具体情况按下列方法确定:
A. 依据墙混凝土强度、梁面筋直径査11G101-1的53页,得Lab;
B. 由式(0.6Lab+20+墙水平筋直径)算得按固接所须最小墙厚;
C. 如实际墙厚≥上述墙厚,这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端可按固接考虑,反之只能按铰接考虑。
回复
曾晓峰
2015年10月28日 10:12:40
11楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复

相关推荐

APP内打开