一、目的:主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。二、相关基础知识(配三 P624)三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流 意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。
主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。
二、相关基础知识(配三 P624)
三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流
意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。
意为:
1.导体允许持续载流量 Iz≥长延时脱扣器脱扣器整定电流 Iset1≥线路计算负荷电流 Ic
2.短延时脱扣器整定电流 Iset2≥可靠系数 1.2*(线路中最大一台电动机的启动电流
IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))
3.瞬时脱扣器整定电流 Iset3≥可靠系数 1.2**(线路中最大一台电动机的全起动电流
IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))
4.照明线路的长延时 Iset1 和瞬间延时 Iset3,都应当大于照明线路的计算电流乘以对应 系数,系数见下表 11-42。
意为:为了保证断路器可靠动作,要求被保护线路末端故障电流 Id≥1.3*瞬时脱扣器整定 电流 Iset3 或短延时脱扣器整定电流 Iset2。(配三 636 ) “1.3”出自:低压配电设计规范 GB50054-11.第 6.2.4 条(6 配电线路的保护 6.2 短路保护) 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时 Iset3 或 短延时过电流脱扣器整定电流 Iset2 的 1.3 倍。。
四、三中结尾提到的"本章第一节第三条 3 的措施"
五、RCD
附件: