一、目的:主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。二、相关基础知识(配三 P624)三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流 意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。

一、目的:

主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。


二、相关基础知识(配三 P624)


图片1.jpg

三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流
图片2.jpg

意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。

图片3.jpg

意为:

1.导体允许持续载流量 Iz≥长延时脱扣器脱扣器整定电流 Iset1≥线路计算负荷电流 Ic

2.短延时脱扣器整定电流 Iset2≥可靠系数 1.2*(线路中最大一台电动机的启动电流

IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))

3.瞬时脱扣器整定电流 Iset3≥可靠系数 1.2**(线路中最大一台电动机的全起动电流

IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))

4.照明线路的长延时 Iset1 和瞬间延时 Iset3,都应当大于照明线路的计算电流乘以对应 系数,系数见下表 11-42。

图片4.jpg

意为:为了保证断路器可靠动作,要求被保护线路末端故障电流 Id≥1.3*瞬时脱扣器整定 电流 Iset3 或短延时脱扣器整定电流 Iset2。(配三 636 ) “1.3”出自:低压配电设计规范 GB50054-11.第 6.2.4 条(6 配电线路的保护 6.2 短路保护) 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时 Iset3 或 短延时过电流脱扣器整定电流 Iset2 的 1.3 倍。。

四、三中结尾提到的"本章第一节第三条 3 的措施"
图片5.jpg

图片6.jpg

五、RCD

图片7.jpg



附件:





图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg

17ff270de6f38ec80b31.zip
1.1 MB
立即下载
免费打赏
巴亚
2015年11月10日 08:57:03
13楼
学习了,谢谢
回复
结构大佬
2015年11月12日 08:45:46
14楼

感谢楼主分享.
回复
wangyu4753748
2015年12月11日 13:15:28
15楼
谢谢楼主分箱!
回复
zhumeng7225
2015年12月19日 09:42:27
16楼


必须 顶一个!!!!
回复
神秘猫alice
2015年12月31日 11:08:30
17楼
感谢分享,以前画图时都没有考虑这么多
回复
ty3514
2016年03月27日 00:29:05
18楼
好文章,学习参考一下
回复
cmb178
2016年04月10日 09:42:36
19楼
感谢牛楼主的无私奉献
回复
gg1024
2016年05月01日 15:58:16
20楼
谢谢分享!
回复
壹生有你
2016年05月20日 17:54:48
26楼
这个整定一直是一个弱点哈,希望版主大神搞点实例
回复
lustrous
2016年05月21日 16:04:01
27楼
为住建部迟到的新政叫好!
回复

相关推荐

APP内打开