【原创】低压断路器相关的整定--噜噜牛
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年10月13日 10:28:55
只看楼主

一、目的:主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。二、相关基础知识(配三 P624)三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流 意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。

一、目的:

主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。


二、相关基础知识(配三 P624)


图片1.jpg

三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流
图片2.jpg

意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。

图片3.jpg

意为:

1.导体允许持续载流量 Iz≥长延时脱扣器脱扣器整定电流 Iset1≥线路计算负荷电流 Ic

2.短延时脱扣器整定电流 Iset2≥可靠系数 1.2*(线路中最大一台电动机的启动电流

IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))

3.瞬时脱扣器整定电流 Iset3≥可靠系数 1.2**(线路中最大一台电动机的全起动电流

IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))

4.照明线路的长延时 Iset1 和瞬间延时 Iset3,都应当大于照明线路的计算电流乘以对应 系数,系数见下表 11-42。

图片4.jpg

意为:为了保证断路器可靠动作,要求被保护线路末端故障电流 Id≥1.3*瞬时脱扣器整定 电流 Iset3 或短延时脱扣器整定电流 Iset2。(配三 636 ) “1.3”出自:低压配电设计规范 GB50054-11.第 6.2.4 条(6 配电线路的保护 6.2 短路保护) 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时 Iset3 或 短延时过电流脱扣器整定电流 Iset2 的 1.3 倍。。

四、三中结尾提到的"本章第一节第三条 3 的措施"
图片5.jpg

图片6.jpg

五、RCD

图片7.jpg



附件:





图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg

17ff270de6f38ec80b31.zip
1.1 MB
立即下载
免费打赏
wdh880
2016年06月03日 11:37:24
28楼
照搬照抄要不得,必须有自己的心得才叫原创!
回复
wdh880
2016年06月03日 11:38:23
29楼
你那么多的土木币从哪里来的?
回复
心中结
2016年06月05日 08:36:11
30楼
工作了十几年,工资还没有到10000元,内地的工资差别就这样大吗?
回复
senlinyuanren
2016年06月09日 10:43:20
31楼
楼主思路清晰,理解头侧。啊
回复
fegegedagdg
2016年06月09日 11:38:33
32楼
空开的使用很普遍
回复
a396673967
2016年06月24日 10:03:56
33楼
谢谢楼主分享资料!
回复
zhzhfs
2016年07月03日 20:17:14
34楼
好文章,学习参考一下
回复
东方老谭
2016年07月04日 09:13:54
35楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复
a396673967
2016年07月18日 10:08:23
36楼
谢谢楼主,学习了
回复
chiese2000
2016年08月06日 10:08:27
37楼
好文章,学习参考一下
回复

相关推荐