【原创】低压断路器相关的整定--噜噜牛
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年10月13日 10:28:55
只看楼主

一、目的:主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。二、相关基础知识(配三 P624)三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流 意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。

一、目的:

主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。


二、相关基础知识(配三 P624)


图片1.jpg

三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流
图片2.jpg

意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。

图片3.jpg

意为:

1.导体允许持续载流量 Iz≥长延时脱扣器脱扣器整定电流 Iset1≥线路计算负荷电流 Ic

2.短延时脱扣器整定电流 Iset2≥可靠系数 1.2*(线路中最大一台电动机的启动电流

IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))

3.瞬时脱扣器整定电流 Iset3≥可靠系数 1.2**(线路中最大一台电动机的全起动电流

IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))

4.照明线路的长延时 Iset1 和瞬间延时 Iset3,都应当大于照明线路的计算电流乘以对应 系数,系数见下表 11-42。

图片4.jpg

意为:为了保证断路器可靠动作,要求被保护线路末端故障电流 Id≥1.3*瞬时脱扣器整定 电流 Iset3 或短延时脱扣器整定电流 Iset2。(配三 636 ) “1.3”出自:低压配电设计规范 GB50054-11.第 6.2.4 条(6 配电线路的保护 6.2 短路保护) 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时 Iset3 或 短延时过电流脱扣器整定电流 Iset2 的 1.3 倍。。

四、三中结尾提到的"本章第一节第三条 3 的措施"
图片5.jpg

图片6.jpg

五、RCD

图片7.jpg



附件:





图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg

17ff270de6f38ec80b31.zip
1.1 MB
立即下载
免费打赏
ac—米兰
2015年10月13日 10:38:55
2楼
努力总会有回报的
回复
我的个天
2015年10月13日 11:10:07
3楼
刚入行,啥证书没有的路过(本想今年考个注册基础,结果还TM另行通知)
回复
hzhsj
2015年10月13日 12:02:20
4楼
ac—米兰 发表于 2015-10-13 10:38 延伸阅读:一、先来说说大家最关心的建造师的问题。为住建部迟到的新政叫好!
回复
lingyun2015
2015年10月13日 16:10:22
5楼
政策是好的,实行起来难说,感觉一建应该还是会有用的。
回复
清凉风
2015年10月13日 18:20:59
7楼
新政能给我发点钱么
回复
co1439860824382
2015年10月19日 21:40:11
8楼
好文章,学习参考一下
回复
mayinghdng
2015年10月20日 08:28:41
9楼
回复
philip_zbc
2015年10月20日 09:55:06
10楼
励志篇。。。
回复
qq_1445331766216
2015年10月20日 17:04:18
11楼
不是很明白,通信专业的,就职于事业单位,就算过了基础考试,不满足专业考试的要求啊?找个证明就行了???
回复
游乐儿123
2015年10月22日 09:46:12
12楼
楼主好牛
回复

相关推荐

APP内打开