刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢
刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q
这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢
22楼
来一斤安全帽 发表于 2015-10-12 15:31 谢谢你。重新布置算了下,Y向的两根次梁配筋过大,红色了,需要如何解决。加我qq1004528756,讨论下
回复
23楼
来一斤安全帽 发表于 2015-10-12 15:31 谢谢你。重新布置算了下,Y向的两根次梁配筋过大,红色了,需要如何解决。加我qq1004528756,讨论一下
回复
24楼
1.1m的覆土?你这是要干嘛用的?
回复
25楼
楼主就多布置几个方案
对比下 同时建议楼主看下 概念设计 这本书
里边有详细的介绍 主次梁布置方案的 案例
回复
26楼
不要怕大 可以手算进行简单复核 要心里有底
回复
27楼
加大截面调整一下。
回复
28楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
29楼
来一斤安全帽 发表于 2015-10-12 16:36 配筋率好像也不太对,晕了,不知道该如何布置,截面取多少了配筋率没问题的。原来的就可以,只是边上的梁截面加大就好了
回复
30楼
y中间一道改成300*700 三道次梁改成300*650
回复
31楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复