新人求助,梁配筋好大要怎么办。
来一斤安全帽
2015年10月12日 11:23:08
只看楼主

刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢

说2.png 说1.png
刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q
这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢

说2.png


说1.png

免费打赏
来一斤安全帽
2015年10月14日 09:39:30
32楼
一只猫的监狱 发表于 2015-10-12 21:12 1.1m的覆土?你这是要干嘛用的?设备那里要加,不知道是埋管线还是干啥用的。
回复
来一斤安全帽
2015年10月14日 09:43:50
33楼
谢谢大家的帮助,加大截面调整下模型也就好了。
回复
杨2015
2015年10月14日 14:37:49
34楼
刚看到图,第一反应是为什么要点铰呢? 后面看到评论基本问了,我笑了
回复
阿猫24
2015年10月14日 15:01:58
35楼
很好的资料
回复
cxy33
2015年10月19日 16:35:19
36楼
我之前的一个商铺也是梁高有限制 配筋又很大 最后有些梁宽调到350
回复
ckw0308
2015年11月09日 14:11:19
37楼
好问题!!
回复
设计东
2015年11月09日 16:27:11
38楼
配筋面积大,,可以增大梁截面面积。。或适当增加柱子,,减少梁的跨度。。
回复
zhanglin2829124
2015年11月09日 17:39:26
39楼
梁布置加密(减小梁间距),做成类似井字梁结构
回复

相关推荐