新人求助,梁配筋好大要怎么办。
来一斤安全帽
2015年10月12日 11:23:08
只看楼主

刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢

说2.png 说1.png
刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q
这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢

说2.png


说1.png

免费打赏
偷地雷的
2015年10月12日 15:26:59
12楼
把铰接点取消了。别没事就点铰,那个不是万能的,除非迫不得已别用那个东西。
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 15:31:02
13楼
tmgc3zxh 发表于 2015-10-12 14:31 点不点铰无所谓,取消x向3道次梁,加高加宽x向主梁,加高y向次梁;顺便说下,这个是单跨框架,要注意。谢谢你。重新布置算了下,Y向的两根次梁配筋过大,红色了,需要如何解决。{:2_96:}
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 15:32:34
14楼
偷地雷的 发表于 2015-10-12 15:26 把铰接点取消了。别没事就点铰,那个不是万能的,除非迫不得已别用那个东西。好的。谢谢
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 15:34:45
15楼
QQ图片20151012153308.png现在是这样的情况。
回复
结构生活
2015年10月12日 15:35:43
16楼
配筋达很正常啊,你的荷载大啊。也不可能小的下来的
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 15:49:59
17楼
结构生活 发表于 2015-10-12 15:35 配筋达很正常啊,你的荷载大啊。也不可能小的下来的是的,之前布置不合理过大了。重新布置后出现15楼图片的情况,请问该怎么解决
回复
结构生活
2015年10月12日 16:03:32
18楼
X向加两道次梁看看,这种单向板的不是太合理啊
回复
洞房不败之玉女
2015年10月12日 16:13:46
19楼
截面尺寸的问题。看看配筋率
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 16:36:09
20楼
QQ图片20151012163522.png配筋率也不太对吧
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 16:36:59
21楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-10-12 16:13 截面尺寸的问题。看看配筋率配筋率好像也不太对,晕了,不知道该如何布置,截面取多少了
回复

相关推荐

APP内打开