新人求助,梁配筋好大要怎么办。
来一斤安全帽
2015年10月12日 11:23:08
只看楼主

刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢

说2.png 说1.png
刚开始接触结构设计,新手小白一个,遇到一个困恼不知道怎么解决:Q
这个区街变跨度13.4mx10m,上面有1.1m的覆土恒载21.5,活载7.砼等级均C30,中间柱700,角柱600。PKPM出的配筋面积好大,请教下各位大拿有什么改正的方法:handshake谢谢

说2.png


说1.png

免费打赏
lanlyang
2015年10月12日 11:27:25
2楼
你为什么要点铰?
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 11:35:16
3楼
lanlyang 发表于 2015-10-12 11:27 你为什么要点铰?我错了,是不该点
回复
土木人4114
2015年10月12日 11:38:37
4楼
铰接点的有问题
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 11:41:47
5楼
土木人4114 发表于 2015-10-12 11:38 铰接点的有问题取消之后配筋面积也还是很大,有什么办法改进吗
回复
来一斤安全帽
2015年10月12日 11:42:43
6楼
土木人4114 发表于 2015-10-12 11:38 铰接点的有问题确实,取消之后还是一样的情况,请问需要如何改进
回复
q450195
2015年10月12日 11:55:16
7楼
不错的问题,有没有大拿来解决下,置顶
回复
jlsplaosan
2015年10月12日 11:57:00
8楼
好问题!!
回复
一只猫的监狱
2015年10月12日 14:25:16
9楼
布置不合理。截面取得有问题。
回复
tmgc3zxh
2015年10月12日 14:31:01
10楼
点不点铰无所谓,取消x向3道次梁,加高加宽x向主梁,加高y向次梁;顺便说下,这个是单跨框架,要注意。
回复
tmgc3zxh
2015年10月12日 14:31:41
11楼
中间那个铰是不能点的。
回复