本帖最后由 lzwlevel 于 2015-10-10 13:34 编辑 如图,三层小商场,自动扶梯这个长条形式的空间,两层贯通,算不算中庭,这个区域的防排烟怎样考虑?防火分区示意图
本帖最后由 lzwlevel 于 2015-10-10 13:34 编辑
如图,三层小商场,自动扶梯这个长条形式的空间,两层贯通,算不算中庭,这个区域的防排烟怎样考虑?
防火分区示意图
12楼
这个还是面积比较大的 考虑排烟吧
回复
13楼
这个还是面积比较大的 考虑排烟吧
回复
14楼
资料不错,谢谢分享。
回复
15楼
我想问一下像这样的自动扶梯,为何可以不加防火卷帘?
回复
16楼
lxwklj 发表于 2015-11-12 16:55 我想问一下像这样的自动扶梯,为何可以不加防火卷帘?因为上下面积叠加也没有超过防火分区最大面积要求,所有就没有加
回复
17楼
按中庭考虑,自然排烟不能满足时应机械排烟
回复
18楼
lzwlevel 发表于 2016-1-6 16:17 因为上下面积叠加也没有超过防火分区最大面积要求,所有就没有加不是说一层一个防火分区,如果中间开孔,那上下楼贯通,不就成了两层楼一个防火分区,改变原来的防火分区面积,这样消防通不过吧?
回复
19楼
这种情况,个人认为是要加防火卷帘的,否则,竖向几层要按照一个防火分区考虑,这时候可以不按照中庭考虑。如果设置卷帘,这个空间应该考虑排烟。
回复
20楼
总觉得把自动扶梯用防火卷帘隔断的空间算中庭有些牵强,但各地消防要求不同吧。
回复