提到节水和使用节水器,不少人担心会降低用水体验。其实,只要产品选择得当,并按照厂家说明书安装使用,完全可以在不影响正常用水的前提下高效节水。比如: 绵竹百姓浴室:半个月收回投资 绵竹百姓浴室是针对地震后居住在板房里的群众开设的一家公共浴室。2008年10月底开始运行,平均每天接纳150人次洗浴,周六、周日达200人以上。未安装节水器前每天消耗55℃热水15吨,到周六、周日耗热水20吨以上。由于每吨热水成本18元,每天热水成本高达270元,浴室每人次收费仅3元,成本压力很大。为控制成本,经查找选择了其昌空气膨化淋浴节水器。在安装中,出现了部分莲蓬头流量非常小,节水器进气孔出水的情况。我们把情况反映到其昌公司,回复说有两方面原因:一是所选配的节水器阀芯大了,二是热水压力不够。我们根据此情况,更换了3号节水阀芯,采用管道增压泵加大了热水压力。调整后出水量和淋浴水膨化效果都非常好,并且每天热水用量都有效控制在10吨以下了,仅此项每月可节约费用3000元,半个月我们回收了节水改造成本。通过我们的应用,我们认为其昌节水器在一定水压下,节水效果和提高用水舒适度都有非常好的作用(绵竹百姓浴室供稿)

提到节水和使用节水器,不少人担心会降低用水体验。其实,只要产品选择得当,并按照厂家说明书安装使用,完全可以在不影响正常用水的前提下高效节水。比如:
绵竹百姓浴室:半个月收回投资
绵竹百姓浴室是针对地震后居住在板房里的群众开设的一家公共浴室。北京师范大学:节水50%以上
2010 年在学生宿舍安装2000只恒压恒流节水阀,在实际使用过程中通过与往年对比节约了30%以上水费;后经测试比较又采购600只空气膨化阀在浴室进行安装,通过实际测试节水率高达50%以上,并且不影响正常使用。
——摘自《千龙网》青年党建>校园青年>北京城市节水宣传周活动在北京师范大学拉开帷幕
北京交通大学:节水30%、年节水3.5万吨
学生浴室更换节水喷头700个,节水效果明显,节水率达30%,年节水3.5万m3。
学生宿舍水房更换恒流节水龙头2600个,在保证正常使用的情况下,出水更柔和,节水26.5%,年节水2万m3。
——摘自北京交通大学校园新闻网>首批高校建筑节能改造示范专项在我校顺利实施
曙光铂尊酒店 :职工浴室和客房节水高达70%
在职工浴室及客房内安装了空气膨化淋浴阀,在保持喷淋效果的前提下还能减少用水量,节水率高达70%,大大节约了淋浴时的冷热水用量;另外在公共区域普通水龙头上安装了恒压恒流节水器,适当调整出水量,据测算节水均达百分之50%左右。
——摘自安徽省六安市金安区政府网>新闻中心>创新节水新工艺
山东大厦 节水高达40%以上
引进新型节水设备——空气膨化节水器,节水高达40%以上。
——摘自企业博客>山东大厦创新课程
《黑河日报》:节水35~70%
宾馆安装膨化节水器节水35~70%。
——摘自《东北网》>黑河新闻网>社会新闻>新型节水技术受青睐
清华大学:效果好得有点难以置信
经过多品牌产品对比测试和较长时间的试用,清华大学两次批量采购其昌PS15-S1淋浴节水喷头用于该校热水工程节能节水改造。该两批淋浴节水喷头安装在学生浴室。负责项目的老师讲:在保证洗浴效果的前提下,计量显示安装其昌淋浴节水喷头后同比、环比节水率都在50%左右,有点难以置信。
北京林业大学:直接减少热水费支出50%以上
北京林业大学继安装其昌恒流节水龙头3000多只后,又安装了其昌空气膨化淋浴节水喷头780只。该校浴室使用的商品热水,安装后淋浴阀后每月直接少缴热水费50%以上。
马塘中学:节水70%
江苏省如东县马塘中学学生浴室位于底楼,有80个洗浴喷头,水箱在二楼。由于水头太低,喷头出水量太小,影响学生洗浴。
为了解决这个问题,学校增设了一套变频增压装置,将水压增加到0.3MPa。
这下水压够了,但新的问题也随之出现;喷头流量太大——达24升/分钟,一箱水不大一会儿就用完了。
变频供水设备提供商向学校推荐了其昌淋浴节水阀和另一个品牌的节水阀。
学校比较后选择了其昌空气膨化洗浴节水阀(配置1号阀芯)。
安装其昌空气膨化洗浴节水阀后,洗浴喷头的出水流量为~7升/分钟,节水率达70%以上。校方对节水效果非常满意。
附一: 其昌恒流节水器解决浴室水温忽冷忽热
近日在大连互动力健身俱乐部安装空气膨化淋浴阀时遇到这样一个问题,客户是采用低谷电对12吨水箱内的水进行加热,早上营业前水温达到60度,营业后客人反映水温总是不稳定,忽高忽低。在安装空气膨化淋浴阀之前就存在这个问题,一直没有解决,希望我们配合他们解决这个问题,保证经营的需要。
首先我们了解了客户的供水系统:淋浴用水采用传统的双管系统,冷水由市政管网提供,压力大约是0.3-0.4MPa;热水由电加热炉进行加热后储存在水箱当中,热水供水泵的额定扬程是33m,但是实际供水压力利用回水管路上的闸板阀控制在0.12MPa左右。
解决方案:在淋浴混水阀的冷水端增加一个型号为HS15-QR的“其昌”品牌恒压恒流阀,将冷水的出水压力控制在0.12MPa ,这样实际的冷热水的供水压力都在0.12MPa ,保持了水力的平衡。
加装HS15-QR后,水温调定好后就不会随意变动,水温一直稳定。
附二:其昌节水器改善恒温混水阀性能
淘宝上一位客户,家在5楼,开放式太阳能热水器安装在6楼上(热水器水箱距用水点的高度差5~6米),虽然安装了恒温混水阀,但热水仍然不稳定:水温忽冷忽热,水量忽大忽小。咨询我们:安装其昌恒流阀能否解决问题。
我们分析:市政供水住宅5楼水压一般在1.5~2公斤之间,而相同高度的热水压力为0.5~0.6公斤,冷热水存在约1~1.5公斤的压差,冷水压力稍有变化就会明显影响冷热水的比例,在冷热水温差较大的情况下,很容易造成水温急剧变化,甚至导致冷水窜入太阳能热水器将高温热水顶出、发生安全事故。
通常情况下,解决水温忽冷忽热的方法是在冷热水管同时安装其昌恒流阀,通过平衡冷热水水压来平衡、稳定冷热水比例,从而实现冷热水温度稳定。但是这位客户的热水温度只有0.5~0.6公斤,低于恒流阀的工作水压1公斤,在热水管道上安装恒流阀没有意义,而且还会使热水压力有所降低(流体通过任何阀门其压力都会因为阀门阻力而下降)。
基于以上分析,我们告诉这位客户:可以在冷水管上加装其昌恒流阀,但加装恒流阀只是减小了冷热水的压差,并没有实现冷热水压力平衡,改造结果是水温难调的情况会有所改善,但不能完全解决。
用户购买了HS15-C7恒流阀和HS15-T2恒流接头,最后安装的是HS15-T2恒流接头。实际效果比我们预料的要好,用户表示“还是比较满意”。
附三:其昌SAV节水大师被东北装饰界公认为一线品牌
据2015年4月18日《辽宁晚报》A02版报道,在辽宁鞍山装修行业素有“王铁锤”之称的香港凤凰之家“装修工厂联盟店”创始人王彻先生,在给鞍山业主5大“装修忠告”中提及的装修产品一线大品牌,成都其昌子品牌“SAV节水大师”跃然其中。
附四:怎样识别真假其昌节水器具
1、其昌节水器具采用优质黄铜为原料、主要由数控设备加工,精致美观、分量足;
2、其昌节水器具是在不影响正常用水的前提下节水、不影响正常的用水体验;
3、其昌节水器具的实际测试数据符合其昌网站公布的产品性能指标。