双电源变压器的接地型式
壹生有你
2015年10月09日 13:55:27
只看楼主

双电源变压器的接地型式在具体工程中采用哪种方式比较合适?

双电源变压器的接地型式在具体工程中采用哪种方式比较合适?
免费打赏
无影
2015年10月09日 14:31:20
2楼
楼主提及了双电源,未提及变压器的数量,所以分类来讨论一下这个问题:
1、双电源各供1台变压器,两台变压器处于同一变配电所内的情况。
这种情况下,两台变压器建议的中性点接地方式是分别采用单芯电缆直接引入MEB。也有朋友和规范要求是先如低压配电柜,之后再在低压配电柜内一点接地的,这里的接地,同样建议直接用电缆引入MEB,而非裸导体敷设。采用电缆直接引入MEB主要是为了尽可能避免在机房内的接地网络中引入故障电流和可能出现的危险电压。至于是中性点直接接地还是低压柜内一点接地,这个问题还有争议,我个人认为就目前国内的系统设计情况来说,两种情况对系统安全都没有什么影响。
2、双电源供N台变压器,并在多处设置变配电所。
这个时候,所谓低压配电柜内一点接地更是无从谈起,仅就每个变配电所按照第1条中的方法配置接地就可以。
3、高低压设备在同一房间情况下的接地。
高低压系统在同一房间内时,接入同一个接地网络中,高压侧的接地故障同样会为系统引入故障电压,此时,对低压侧不同的接地系统就有不同的影响,这里不展开说,楼主也可以尝试分析一下,供本帖后续部分讨论。
接地的设计也可以参考一下03D501-4 P46-P53的相关内容。接地线的规格可以参考常用数据P32页相关内容。
以上也仅是我个人观点,供参考。如有看到其它不同的意见,也希望能留言、回贴、转帖等各种形式讨论,谢谢!
回复
壹生有你
2015年10月09日 19:23:28
3楼
《03D501-4》本图集先已作废,最新版为《14D504》(接地装置安装)。目前还没找到本图集的电子版,希望有最新版图集的大神上传一份!!!
回复
无影
2015年10月10日 09:40:36
4楼
壹生有你 发表于 2015-10-9 19:23 《03D501-4》本图集先已作废,最新版为《14D504》(接地装置安装)。目前还没找到本图集的电子版,希望有最 …目前,没有看到关于新版图集的任何信息,国家建筑标准设计网上也没能找到新图集的任何信息以及在废止图集信息中也没有03D501-4的内容。
回复
壹生有你
2015年10月10日 09:44:29
5楼
无影 发表于 2015-10-10 09:40 目前,没有看到关于新版图集的任何信息,国家建筑标准设计网上也没能找到新图集的任何信息以及在废止图集 …在工标网已公布,,,,,
回复

相关推荐