选择电缆截面积时 已知计算电流 是按3芯、4芯还是5芯确定截面积
选择电缆截面积时 已知计算电流 是按3芯、4芯还是5芯确定截面积
2楼
电缆大小选型,跟芯数无关。
回复
3楼
是不是可以这样理解,在三相平衡的时候,零线和地线是不过电流的,所以根据载流量确定电缆的截面积。再根据选择的接地系统,选择电缆芯数。
回复
4楼
电缆都有固定规格的,你只根据计算电流选择电缆便可。至于三相四线还是三相五线那要看你们采用的什么系统。
回复
5楼
engineershao 发表于 2015-10-9 19:35 电缆大小选型,跟芯数无关。当然有关系,同样电流,芯数不一样时选取的截面必然不一样。
回复
6楼
清凉风 发表于 2015-10-9 19:48 是不是可以这样理解,在三相平衡的时候,零线和地线是不过电流的,所以根据载流量确定电缆的截面积。再根据 …先确定芯数,再选择截面。
回复
7楼
我是来学习的
回复
8楼
电缆芯数的选择是跟你的供电系统有关系,跟截面无关
回复
9楼
hanzhg54 发表于 2015-10-10 11:14 当然有关系,同样电流,芯数不一样时选取的截面必然不一样。芯数是先确定好的,然后再根据电流选截面。
回复
10楼
载流量跟电缆芯数有关,查表就可以看到。
不光电缆,BV线也是跟穿管的芯数有关。
回复
11楼
回复