公司有款产品,产品的性能可以达到零下40℃-零上120℃,是毛细管制冷系统,拉低温的时候,就是压缩机这一套制冷系统,可是升高温的时候,制冷系统不会停止,还是在不停运转,只是另外再加个电热偶加热,从而达到高温,但是精度不够,制冷效果也是一般,若是换成电磁阀+旁通阀系统的会不会好点。
公司有款产品,产品的性能可以达到零下40℃-零上120℃,是毛细管制冷系统,拉低温的时候,就是压缩机这一套制冷系统,可是升高温的时候,制冷系统不会停止,还是在不停运转,只是另外再加个电热偶加热,从而达到高温,但是精度不够,制冷效果也是一般,若是换成电磁阀+旁通阀系统的会不会好点。
2楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 16:43 编辑
民用制冷剂,冷凝温度达到60度就很难液化了,
散热量小,吸热量小,压机的损坏率高,
所以民用空调机在制热时,内机都有过热保护设置,
商用机械都有压力保护设备.
这么高的冷凝温度,民用制冷设备是无法达到的
换成电磁阀+旁通阀系统也是无法达到的
回复
3楼
游荡四方 发表于 2015-10-8 16:31 民用制冷剂,冷凝温度达到60度就很难液化了,散热量小,吸热量小,压机的损坏率高,您好,是蒸发器处在那个加热的环境中,冷凝器还是正常的
回复
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-9 09:08 编辑
蒸发器处在那个加热的环境中,
蒸发器外表温度高达120度,那压机长时间运转,回气温度不少于50度吧,
长时间运转,压机表面温度和排气温度岂不过高了,压机的寿命是否有保证?
我的理解是,在蒸发器处于高温状态下,压机应处于停止状态,有电加热给予升温至120度
降至低温状态时,压机才可以启动.
回复
5楼
游荡四方 发表于 2015-10-9 08:19 蒸发器处在那个加热的环境中,蒸发器外表温度高达120度,那压机长时间运转,回气温度不少于50度吧,恩恩 设计成加热的时候压机不启动最好了
回复
6楼
升温时,压缩机还在工作?
一边电加热、一边还制冷?
这不是拿钱打水漂吗?
难道是有除湿目的?
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-10-9 11:31 升温时,压缩机还在工作?一边电加热、一边还制冷?这不是拿钱打水漂吗?他应该是有精度的要求,如果停机毛细管在短时间无法制冷,小压缩机的话还有停机时间必须一边制冷一边加热才能更好恒温不知道你精度要求多少,要是精度高就需要PLC程序控制
回复
8楼
你这个产品控制好像不大合理;应该是在设置温度低于环境温度时,压缩机工作,加热器按照恒温需要的加热功率控制一定比例工作,保证恒温;设置温度高于环境温度时,压缩机不工作,加热器按照恒温需要的加热功率控制一定比例工作,保证恒温;在这个系统中,要控制温度恒温以及精度,制冷的能力在不同温度是变化的,所以需要使用加热器来进行热量补偿,达到一个相对稳定的恒温状态。不知道你们的设计思路是否如此?
回复
9楼
wt57460716 发表于 2015-10-10 15:49 他应该是有精度的要求,如果停机毛细管在短时间无法制冷,小压缩机的话还有停机时间必须一边制冷一边加 …这个就是恒温试验箱的工作状况啊!
回复