新规范取消了塔式和单元式住宅的概念,而《消水规》7.4.6条,建筑高度小于54米且每个单元设置一部疏散楼梯的住宅,可仅一支消防水枪的一股充实水柱到达室内的任何部位。也就是单栓保护。 那么对于一个单元的54米以下的塔式住宅,单立管会造成消防系统竖向不成环,这与规范要求:临高压建筑消防系统要成环相违背,一般图审也要求建筑消防系统竖向成环呈双向供水,这怎么解释,求解
新规范取消了塔式和单元式住宅的概念,而《消水规》7.4.6条,
建筑高度小于54米且每个单元设置一部疏散楼梯的住宅,可仅一支消防水枪的一股充实水柱到达室内的任何部位。也就是单栓保护。
那么对于一个单元的54米以下的塔式住宅,单立管会造成消防系统竖向不成环,这与规范要求:临高压建筑消防系统要成环相违背,一般图审也要求建筑消防系统竖向成环呈双向供水,这怎么解释,求解
2楼
稳妥起见,不要单栓,既对自己负责,也避免各种麻烦
回复
3楼
雪龙119 发表于 2015-10-8 11:30 稳妥起见,不要单栓,既对自己负责,也避免各种麻烦是这个道理,我也是探讨一下规范是对于这一点是怎么考虑的。
回复
4楼
模范、准确地践行规范才是设计者追求的目标。
回复
5楼
可以做单栓
回复
6楼
立管到顶部再折返下来与底部就可以成环了
回复
7楼
单单元的楼栋可能有点麻烦,双单元的好多了,可以在屋面联通环管即可
回复
8楼
一个单元,立管到顶部再折返下来与底部就可以成环。≥2个单元,可以在屋面连通环管。
立管到顶部再折返下来与底部成环,两立管之间的干管上应有分隔阀门。多个单元时在屋面连通环管,立管之间的干管上至少应有一只分隔阀门。
回复
9楼
对于33米以下的住宅(一个消防楼梯),一般室内消火栓都设置与楼梯间的平台处,如果设置一根消火栓立管和一根消火栓供水管的话,楼梯间的平台很狭小,就日常的火灾危险性和火灾符合来说,我认为做单管就可以了,就是枝状的。毕竟水泵房的出水管满足双路供水。
回复
10楼
单栓消防流量满足吗