地下室剪力墙,此处标注C25@200代表的什么钢筋,什么意思,求助
地下室剪力墙,此处标注C25@200代表的什么钢筋,什么意思,求助
2楼
墙竖向钢筋 25的间距200
回复
3楼
CAD的字库有问题?
回复
4楼
你要问的是“C”的话那就是你的CAD字库问题,你要是问这个是什么钢筋的话,你这个是地下室外墙,这里的短钢筋你可以当做外墙的加强筋来理解,通长筋正常分布,加强筋分布在通长筋之间
回复
5楼
地库外墙的竖向钢筋,分支座加强筋与通长筋,两者均为直径25,间距200;故墙下部标注钢筋为Φ25
@100
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2015-10-8 08:27 墙竖向钢筋 25的间距200但是它下面有个25的间距100的钢筋 是上下纵筋间距不一样吗
回复
7楼
设计小兵 发表于 2015-10-8 13:26 地库外墙的竖向钢筋,分支座加强筋与通长筋,两者均为直径25,间距200;故墙下部标注钢筋为Φ25@100好的 谢谢你哈
回复
8楼
Φ25 @100=Φ25 @200+Φ25
@200
回复
9楼
支座附加钢筋
回复
10楼
前面说的都对
回复
11楼
说的有道理
回复