急请教自建房圆弧位置桩位该如何布置合适
qg_1231
qg_1231 Lv.2
2015年10月07日 20:54:23
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 qg_1231 于 2015-10-7 21:01 编辑 方案一,设计院最初出的基础图,桩就在圆弧位置,这样布置的话到时立柱也是圆弧,比较麻烦;方案二,设计院最终出的基础图,桩在圆弧一边,这样布置的话圆弧可以砌砖,缺点是另一边只能靠地梁受力;方案三,包工头建议的基础图,桩放在圆弧一角,,捞一个与地梁同厚50的三角板传力。请问各位大神,哪个方案最优最合适?有什么优缺点?在线求求答案,万分感谢。

本帖最后由 qg_1231 于 2015-10-7 21:01 编辑

方案一,设计院最初出的基础图,桩就在圆弧位置,这样布置的话到时立柱也是圆弧,比较麻烦;
方案二,设计院最终出的基础图,桩在圆弧一边,这样布置的话圆弧可以砌砖,缺点是另一边只能靠地梁受力;
方案三,包工头建议的基础图,桩放在圆弧一角,,捞一个与地梁同厚50的三角板传力。


请问各位大神,哪个方案最优最合适?有什么优缺点?在线求求答案,万分感谢。

image.jpg


image.jpg


image.jpg

免费打赏
付工
2015年10月28日 11:37:39
12楼
回复
co1437616982223
2015年10月28日 11:40:35
13楼
对于筒体结构,筒与外侧框架柱跨度不宜大于12米,跨度大梁会做的截面很大影响使用且经济性差,整体性较弱,基础受力均匀性也较差,但增加内柱距内筒近会造成对竖向荷载的屏蔽作用和影响使用面积。如果跨度在12~15米,采取何种方法可以避免这两种缺点,怎么建模计算?

这是我遇到的一个实际项目中的问题,还需要解决设备专业的管道、线等的对使用空间的影响。如果既会混凝土结构,又会钢结构设计的,思路可以更广阔些,欢迎大家讨论,集体的智慧是无穷的。

对于超高层,现在很多都是使用钢筋(钢板)混凝土筒体+钢框架(型钢混凝土)形式,这种形式在掌握了混凝土结构,钢结构设计之后可以好好学学,挺有趣的。但这种形式,有它的缺点。
回复
co1437616982223
2015年10月28日 11:43:57
14楼
2015年10月31日 09:17:57
15楼
RE: 【刀哥论项目10】预应力钢结构之体育场馆斜拉罩棚的设计 [修改]
回复
幺爷爷
2015年10月31日 09:18:28
16楼
RE: 急请教自建房圆弧位置桩位该如何布置合适 [修改]
回复
大虾大虾
2015年11月01日 09:21:33
17楼

谢谢楼主!!!!
回复
xta723278
2015年11月02日 09:12:33
18楼
个人感觉方案二很不错的