急请教自建房圆弧位置桩位该如何布置合适
qg_1231
qg_1231 Lv.2
2015年10月07日 20:54:23
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 qg_1231 于 2015-10-7 21:01 编辑 方案一,设计院最初出的基础图,桩就在圆弧位置,这样布置的话到时立柱也是圆弧,比较麻烦;方案二,设计院最终出的基础图,桩在圆弧一边,这样布置的话圆弧可以砌砖,缺点是另一边只能靠地梁受力;方案三,包工头建议的基础图,桩放在圆弧一角,,捞一个与地梁同厚50的三角板传力。请问各位大神,哪个方案最优最合适?有什么优缺点?在线求求答案,万分感谢。

本帖最后由 qg_1231 于 2015-10-7 21:01 编辑

方案一,设计院最初出的基础图,桩就在圆弧位置,这样布置的话到时立柱也是圆弧,比较麻烦;
方案二,设计院最终出的基础图,桩在圆弧一边,这样布置的话圆弧可以砌砖,缺点是另一边只能靠地梁受力;
方案三,包工头建议的基础图,桩放在圆弧一角,,捞一个与地梁同厚50的三角板传力。


请问各位大神,哪个方案最优最合适?有什么优缺点?在线求求答案,万分感谢。

image.jpg


image.jpg


image.jpg

免费打赏
waller1313
2015年10月07日 22:02:21
2楼
当然方案2好了,那个方案3基础是可以这么做的,到了上面的柱子怎么处理
回复
无间道
2015年10月08日 08:29:01
3楼
方案一是比较适宜的。
回复
vikinson
2015年10月08日 09:01:24
4楼
方案三拐角那里有柱的话比较难看,比方案一好看一点!方案二比方案三好点!
回复
qg_1231
2015年10月08日 11:01:03
5楼
vikinson 发表于 2015-10-8 09:01 方案三拐角那里有柱的话比较难看,比方案一好看一点!方案二比方案三好点!方案三那地上没有立柱的,地上效果三个方案都是一样的,就是一个弧形拐角,方案三的意思就做一个连接地梁的三角板托地上建筑,这是包工头的建议。。。现在问题是方案一的话柱子就得做成弧形了,施工没那么方便,方案二柱子做到一边去,另一边就得靠地梁承托了,这样比较的话,不知道孰优孰劣。。。所以请教大家给点建议。。。
回复
qg_1231
2015年10月08日 11:01:51
6楼
无间道 发表于 2015-10-8 08:29 方案一是比较适宜的。我也觉得方案一比较合适,就是要做弧形柱子施工可能没那么方便吧。
回复
qg_1231
2015年10月08日 11:02:40
7楼
waller1313 发表于 2015-10-7 22:02 当然方案2好了,那个方案3基础是可以这么做的,到了上面的柱子怎么处理方案三的话可能就是柱子做在弧形两边的地梁上咯
回复
大虾大虾
2015年10月10日 09:59:45
8楼
然方案2好!
回复
年华似水流
2015年10月11日 20:24:15
9楼
1.方案一不需要用斜板,改成斜向次基础梁。这样效果更好
2.方案二我只能说设计水平太差了~~直接将Y方向变成悬挑基础连系梁了
3.方案三和方案一区别不大,这样做的话基础连系梁需要做成斜向的(两个方向均为斜向)
另外LZ需将柱子与桩位置表示清楚
回复
ymwatcher
2015年10月11日 21:26:03
10楼
谢谢楼主,需要看下,收藏
回复
幺爷爷
2015年10月27日 16:58:38
11楼
RE: 急请教自建房圆弧位置桩位该如何布置合适 [修改]
回复

相关推荐

APP内打开