最近接了一个项目,让我对中央空调施工有了前所未有的认识——原来空调施工可以出现这么多问题!   本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。   一、冷冻水管的连接方式:一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。


QQ截图20151007114716.jpg
最近接了一个项目,让我对中央空调施工有了前所未有的认识——原来空调施工可以出现这么多问题!

  本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。

  一、冷冻水管的连接方式:一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。
  二、没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。

  第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。

  再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。

  第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。

  空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。

  冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!

  还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点——保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。

QQ截图20151007114716.jpg

免费打赏
攻城师56180
2015年10月08日 08:41:07
2楼
简直是无法言喻了
回复
kyf920720
2015年10月08日 10:34:08
3楼
经验教训,学习一下
回复
wanghua20
2015年10月09日 20:07:37
4楼
菜鸟施工员
回复
ning5299
2015年10月10日 11:18:19
5楼
非常不错,谢谢!
回复
lin597654190
2015年10月10日 15:18:12
6楼
缁欏悗杈堜滑鐣欎笅瀹濊吹鐨勮储瀵
回复
雨漫枫叶
2015年10月13日 17:14:57
7楼
哥们你这手得多新啊?全是常识性的东西
回复
wj-2005714008
2015年10月18日 20:42:09
8楼
呵呵,学习了。。新手可以原谅,但不能一直拿新手做借口来自我原谅。加油。。
回复
l670670
2015年10月20日 11:02:46
9楼
排水问题特别要跟好,因为装修他才不管那么多,一不小心就给你个抬高,那就不好了。
回复
康能
2015年10月20日 14:19:23
10楼
wanghua20 发表于 2015-10-9 20:07 菜鸟施工员同感,新手,好好长点心。
回复
wsl7503910
2015年10月20日 15:44:21
11楼
可怜的孩子,吃一堑长一智
回复

相关推荐

APP内打开