顶板渗水,地下室负二层底板返水,有水渍,无明水(基础埋深10.45m,地下水位8m),有没有什么好的解决方法?
顶板渗水,地下室负二层底板返水,有水渍,无明水(基础埋深10.45m,地下水位8m),有没有什么好的解决方法?
2楼
回复
3楼
防渗漏之六:地下室防渗漏
一、 地下室防水施工工序
24.png
二、 质量控制要点
1、 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。未通过上道工序验收,不得进行下道工序的施工。
2、 地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口,必须保持地下水位稳定在基底0.5m以下,必要时应采取降水措施。
3、 地下防水工程的防水层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。
4、 地下室外墙必须采用钢筋混凝土结构,混凝土的抗渗等级不小于P6;地下室外墙施工缝应采用钢板止水条进行连接;
5、 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
6、 地下室外墙面要做卷材防水层,且必须与底板防水卷材有效搭接,并做好防水保护层。
7、 地下室结构后浇带应在两侧混凝土龄期达到42天后进行浇筑,采用微膨胀混凝土,标号不低于两侧混凝土;浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净,浇筑完成后养护时间不少于28天。
回复
4楼
高压注浆或者是在现有地面层做疏水板(高强抗压),水从疏水板流出排到集水井,再上面做面层。
回复
5楼
堵漏,注浆
回复
6楼
回复
7楼
你首先要找到渗水的原因,如果渗水的地方是蜂窝,看蜂窝的面积有多大 如果不大可将蜂窝凿掉,深8厘米左右,然后用水泥加玻璃水。一层水泥一层玻璃水的填,填至距混凝土表面2-3厘米时再用防水水泥抹直至填平混凝土表面为止。
回复