地下室渗水有没有好的解决方法?
lijinhu0905
2015年10月03日 17:19:49
来自于建筑施工
只看楼主

顶板渗水,地下室负二层底板返水,有水渍,无明水(基础埋深10.45m,地下水位8m),有没有什么好的解决方法?

顶板渗水,地下室负二层底板返水,有水渍,无明水(基础埋深10.45m,地下水位8m),有没有什么好的解决方法?
免费打赏
木荣古儿
2015年10月08日 15:07:16
2楼
地下室渗水有没有好的解决方法?
http://bbs.co188.com/thread-9175828-1-1.html
你看看这个帖子,应该有用
回复
木荣古儿
2015年10月08日 15:09:44
3楼

防渗漏之六:地下室防渗漏


一、 地下室防水施工工序

24.png

二、 质量控制要点

1、 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。未通过上道工序验收,不得进行下道工序的施工。

2、 地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口,必须保持地下水位稳定在基底0.5m以下,必要时应采取降水措施。

3、 地下防水工程的防水层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。

4、 地下室外墙必须采用钢筋混凝土结构,混凝土的抗渗等级不小于P6;地下室外墙施工缝应采用钢板止水条进行连接;

5、 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

6、 地下室外墙面要做卷材防水层,且必须与底板防水卷材有效搭接,并做好防水保护层。

7、 地下室结构后浇带应在两侧混凝土龄期达到42天后进行浇筑,采用微膨胀混凝土,标号不低于两侧混凝土;浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净,浇筑完成后养护时间不少于28天。
回复
想海的鱼
2015年10月10日 17:52:26
4楼
高压注浆或者是在现有地面层做疏水板(高强抗压),水从疏水板流出排到集水井,再上面做面层。
回复
gaojian307
2015年10月11日 20:12:26
5楼
堵漏,注浆
回复
co1441717062471
2015年10月11日 21:24:11
6楼
地下室渗水有没有好的解决方法?
http://bbs.co188.com/thread-9175828-1-1.html
你看看这个帖子,应该有用
回复
木荣古儿
2015年10月23日 15:27:02
7楼
你首先要找到渗水的原因,如果渗水的地方是蜂窝,看蜂窝的面积有多大 如果不大可将蜂窝凿掉,深8厘米左右,然后用水泥加玻璃水。一层水泥一层玻璃水的填,填至距混凝土表面2-3厘米时再用防水水泥抹直至填平混凝土表面为止。