请教!!
yeti_823
yeti_823 Lv.2
2007年10月30日 17:21:45
只看楼主

一五层办公楼,一层和二层为商铺,三至五层为办公室。建筑体积大于10000,请问各位大侠需要设置消火栓吗?若需要,一二层商铺应如何设置?

一五层办公楼,一层和二层为商铺,三至五层为办公室。建筑体积大于10000,请问各位大侠需要设置消火栓吗?若需要,一二层商铺应如何设置?
免费打赏
honner
2007年10月30日 17:58:35
2楼
要设,消火栓系统,商部要上消火栓,看看规范,可能还要带自救卷盘。
回复
sym0515
2007年10月30日 21:46:14
3楼
肯定要设。商铺若是一个、或几个大房间,按消火栓布置间距规定设;若是小房间且商铺之间不相连,每间放一个或两个,具体数量要根据情况而定,主要看相邻商铺内的消火栓拉过来,水柱能不能喷到此商铺最远点。
回复
yeti_823
2007年10月31日 08:26:34
4楼
底层商铺是分割的小房间,难道每间都要放吗?
还有,二层它的楼梯间是封闭的,一层和二层靠上人孔连接,那么二层是否每个楼梯间都需要放置吗?我觉得二层的消火栓完全是摆设,起不到作用。
回复
visevesa
2007年10月31日 21:27:32
5楼
肯定要设。商铺若是一个接一个,且面积不大不超300m2,我们这儿是两层商铺二层每铺一个单出口消火栓,底层则有每铺设一个,也有两铺合一个,但要确保上下都能满足两股水柱(此时可不同层).