请教大金风冷螺杆机报E-U0
dengedit
dengedit Lv.4
2015年10月01日 21:48:01
来自于制冷技术
只看楼主

现修一台大金UWY140AY 风冷螺杆机,1号系统现已修好正常使用,2号系统一开机压缩机没有动作的情况下报E-U0故障。

现修一台大金UWY140AY 风冷螺杆机,1号系统现已修好正常使用,2号系统一开机压缩机没有动作的情况下报E-U0故障。
免费打赏
攻城师56180
2015年10月16日 10:47:44
2楼
静待大神回复
回复
看蒲公英飘过
2015年10月17日 16:53:34
3楼
U0为制冷剂不足。检查方法:根据低压或吸气管和热交换器之间的温度差,进行制冷剂不足检测。
估计原因:制冷剂不足或系统堵塞;热敏电阻故障;低压传感器故障;主板故障。
回复
dengedit
2015年10月21日 18:54:30
4楼
谢谢,我先按你说的去检修下
回复
co1448635784003
2015年11月27日 23:11:18
5楼
都只是大神在此留名吧
回复
co936201979
2015年12月02日 09:25:51
6楼
一台设备的故障,单独靠想象是不行的,一般的大型制冷设备都有压力表,设备的性能好与坏,都能从压力表上表现出来,只要运行压力正常,电流正常,这台设备都会属于正常状态,好好检修一下,一般都不会有大的问题,
回复
h东0508
2016年06月26日 09:04:20
7楼
我也遇到过一样的问题。因为在加注制冷剂后第一次启动时报故障,冷媒不足。再后面无论怎么补充制冷剂,机组就一直显示故障,不启动。。是因为这个报警没有根本的复位掉,所以才一直显示故障在。当时是调到高压测试档,然后再复位。
回复
广州大麦控制器
2016年06月30日 09:40:47
8楼
没有手册么? 联系我发给你详细手册