现修一台大金UWY140AY 风冷螺杆机,1号系统现已修好正常使用,2号系统一开机压缩机没有动作的情况下报E-U0故障。
现修一台大金UWY140AY 风冷螺杆机,1号系统现已修好正常使用,2号系统一开机压缩机没有动作的情况下报E-U0故障。
2楼
静待大神回复
回复
3楼
U0为制冷剂不足。检查方法:根据低压或吸气管和热交换器之间的温度差,进行制冷剂不足检测。
估计原因:制冷剂不足或系统堵塞;热敏电阻故障;低压传感器故障;主板故障。
回复
4楼
谢谢,我先按你说的去检修下
回复
5楼
都只是大神在此留名吧
回复
6楼
一台设备的故障,单独靠想象是不行的,一般的大型制冷设备都有压力表,设备的性能好与坏,都能从压力表上表现出来,只要运行压力正常,电流正常,这台设备都会属于正常状态,好好检修一下,一般都不会有大的问题,
回复
7楼
我也遇到过一样的问题。因为在加注制冷剂后第一次启动时报故障,冷媒不足。再后面无论怎么补充制冷剂,机组就一直显示故障,不启动。。是因为这个报警没有根本的复位掉,所以才一直显示故障在。当时是调到高压测试档,然后再复位。
回复
8楼
没有手册么? 联系我发给你详细手册
回复