通风空调工程安装质量问题
bfup_26573
bfup_26573 Lv.7
2015年09月30日 11:51:00
来自于通风排烟
只看楼主

  1、风管制作与安装  1.1薄钢板矩形风管的刚度不够  1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。  1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。  1.1.3产生的原因分析   ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求;  ②咬口的形式选择不当;  ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。

   1、风管制作与安装
  1.1薄钢板矩形风管的刚度不够
  1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。
  1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。
  1.1.3产生的原因分析
1443585304.png

  ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求;
  ②咬口的形式选择不当;
  ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。
  1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角
  1.2.1表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂直;两相对表面不平行及两管端平面不平行等。
  1.2.2危害性风管产生扭曲、翘角现象,会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量;同时风管系统达不到《施工及验收规范》的平直要求,影响其美观和降低使用寿命。
1443585328.png

  1.2.3产生的原因分析
  ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量;
  ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等;
  ③风管的四个角处的咬口宽度不相等;
  ④手工咬口合缝受力不均。
  1.3薄钢板矩形弯头角度不准确
  1.3.1表现形式弯头的表面不平,管口对角线不相等,咬口不严。
  1.3.2危害性影响与弯头连接的支管和风口的坐标位置,并增加系统的漏风量。
  1.3.3产生的原因分析
  ①弯头的侧壁、弯头背和弯头里的片料尺寸不准确;
  ②两大片料未严格角方;
  ③弯头背和弯头里的弧度不准确;
  ④如采用手工进行联合角型咬口,咬口部位的宽度不相等。
1443585352.png

  1.4圆形风管不同心
  1.4.1表现形式风管不直,两端口面不平,管径变小。
  1.4.2危害性连接后的风管,其水平度和垂直度达不到《施工及验收规范》要求,并影响风管系统的美观。
  1.4.3产生的原因分析
  ①制作同径圆形风管,下料角方的直角不准确;
  ②制作异径正心圆形风管,展开下料不准确;
  ③咬口宽度不相等。

1443585304.png


1443585328.png


1443585352.png