三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,接线方式咨询??
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年09月30日 10:11:56
只看楼主

三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?

三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?
免费打赏
beida_energy
2015年10月12日 09:05:34
32楼
@小小小的小
也有可能!
我拆过几个,380V多。
回复
学海一帆
2015年10月12日 09:36:41
33楼
4P漏电断路器,电源端的N线必须接。
负荷端的N线,对于电动机来讲不用接,漏电断路器是可以正常工作的,此时应注意将电动机外壳可靠接地。
回复
muyuyao
2015年10月12日 13:14:44
34楼
小小小小强 发表于 2015-10-12 08:48 那4P漏电开关的N线是断路器内部用吗?不一定!!!但用的较多,4P不用N的我仅仅听说过,没见过!!!所以我说“漏保进线端的N通常必须接”!!!
回复
showin3690
2015年10月20日 20:54:36
35楼
宫城氏 发表于 2015-9-30 10:51 实践证明,电动机的主开关不要用带漏保的,不然有你烦的电动机为何不可以用漏保??
回复
li8215011
2015年11月29日 16:15:37
36楼
这么看来,4P的漏电保护开关,首先要搞清楚,它内部的工作电路的电压是220V的还是380V的,如果是220V的,进线的N必须接,出现如果是三相电动机负荷的话,可以不接,电机外壳保护接地还是保护接零,我没看明白,如果是380V了,那么入线的N 是否可以不用接?
回复
邱宏伟
2017年02月07日 10:53:33
37楼
学习受教了 ,室外无法做等电位的地方,是不是就应该使用4P漏电开关保护电动机控制箱的安全?
回复
xuexi999123
2017年06月05日 10:20:50
38楼
很好的资料,涨知识,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开