法施达工程案例分享一国贸桥灌钢加固
co1442543855530
2015年09月29日 22:10:54
来自于建筑加固
只看楼主

工程概况:北京国贸桥位于北京市朝阳区东三环主路上,其上跨长安街东三环高架桥。建成使用以来,其工作状态基本良好。近年来,由于国贸桥位于北京CBD核心区,周边新建许多特大型建筑,建设中反复施工降水,以及多条地铁线路从桥区通过,对于国贸桥异形板基础产生了一定的影响。同时点支撑异形板结构本身的受力特点决定了其对不均匀沉降比较敏感,2005-2008年期间,多次对桥区进行了桥梁检测,发现其底板存在大量裂缝。恰逢

工程概况:北京国贸桥位于北京市朝阳区东三环主路上,其上跨长安街东三环高架桥。建成使用以来,其工作状态基本良好。近年来,由于国贸桥位于北京 CBD 核心区,周边新建许多特大型建筑,建设中反复施工降水,以及多条地铁线路从桥区通过,对于国贸桥异形板基础产生了一定的影响。同时点支撑异形板结构本身的受力特点决定了其对不均匀沉降比较敏感, 2005-2008 年期间,多次对桥区进行了桥梁检测,发现其底板存在大量裂缝。恰逢 2009 年建国 60 周年大阅兵,将有大量 阅兵重量级方队 要从其上通过,对于桥梁的震动非常大。经过多次设计方案论证,最终确定了采用异形板底板大面积灌钢加固的方案,对其进行加固。

为了保证后加钢板和原混凝土梁体之间的可靠粘结,让二者共同工作,设计师对胶粘剂的性能严格要求:

1、外粘钢板选用专门配制的灌注粘接型改性环氧胶粘剂,外粘钢板灌注改性环氧胶粘剂需通过建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会安全性统一检测(包括通过90天湿热老化试验及抗冲击性剥离试验)。 胶粘剂需具有建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会颁发的结构胶安全性能检测报告。

2、外粘钢板灌注粘接型胶粘剂抗冲击剥离能力满足A级胶要求,即平均剥离长度不大于20mm。

3、其他需提供的检测报告:A级胶性能报告、抗冲击剥离能力报告、湿热老化报告、环保无毒报告

4、其中A级胶性能、七天湿热老化性能快速复验及抗冲击剥离能力的现场见证取样复验送至建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会检验。

5、钢板封边胶安全性能需满足A级胶要求,钢板封边胶进入钢板内不大于3mm,其余要求及见证取样复验同灌注粘接型改性环氧胶粘剂。

在这个项目中,法施达的灌钢胶7308勇当大任,以其优异的流动性能保证了加固效果的完美体现,赢得了设计方、业主方及施工方的一致好评。特别其良好的抗冲击剥离能力,无论是现场测试,还是第三方抽检测试,其结果表现优异。这点特性充分证实了法施达胶粘剂的韧性。


欢迎关注法施达集团公司

我们的愿景:成为锚固与粘接领域的领导者

我们的使命:安全锚固永久 经典粘接未来

我们的价值观:专注 安全 创新 共赢



1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg