随着经济的发展,空调系统成为现代建筑物中不可缺少的设施之一,但由于空调耗能量通常较大,故其节能设计势在必行。要确保空调系统按照设计的技术参数运行,对系统的水力平衡控制相当关键,可及时发现和排除对系统功能造成威胁的一些现象。如实施得不正确的平衡计算以及纯粹的安装错误如止回阀安装错误或过滤器堵塞等,发现问题及时找到原因并加以纠正,以确保系统尽量以最低的能源成本提供最佳的舒适环境。 1、水力平衡技术概述平衡技术是解决空调冷、热水系统平衡的有效方法,它由以下几个方面的内容组成:
1、水力平衡技术概述平衡技术是解决空调冷、热水系统平衡的有效方法,它由以下几个方面的内容组成:
(1)合理的水系统设计:平衡阀生产厂家技术专家与设计人员和用户共同探讨,力求使水系统设计达到准确合理。
(2)平衡阀的合理选型与设置:某些平衡阀生产厂家可在设计阶段运用有关软件为用户合理选型提供建议,并指导平衡阀的设置方法。
(3)先进的水力平衡方法:由于水系统的相互影响性,要求有一套有效实用的水系统平衡方法来使
其平衡,如瑞典某公司开发的TA Balance法,无论系统大小,只需作一次调试即可达到平衡。
(4)功能完善的专用化智能仪表:智能仪表中固化了水力平衡法及各种规格、口径平衡阀性能曲线,可实现对系统的平衡调试,同时具有完善的双向通讯功能。使用更方便。
(5)高质量的水力平衡产品:平衡阀、压差控制器等为用户提供高品质的技术服务。
(6)水力平衡报告:系统调试后可提供详尽的水力平衡报告。有利于空调冷、热水系统的操作和维护。
2、水力平衡阀技术特点
以瑞典TA水力平衡公司生产的水力平衡阀为例,其主要特点包括:
①阀芯、阀座、阀盖等均采用布氏硬度130以上的防脱锌腐蚀铜合金制成,耐腐蚀,寿命长;
②阀门采用精密铸造工艺,外型美观,且精度高,流量测量及平衡精度为±5%;
③阀体上带有供测量压差的测压嘴,不测量时具有自密封作用;
④平衡阀带有可调节和预设定流量的数字式手轮;
⑤阀门具有锁定功能。系统平衡并将阀门开度锁定后可以关小,但只能开大至锁定开度;
⑥小VI径平衡阀(DN15-50)带有泄水装置,泄水时不影响系统运行;
⑦大口径平衡阀(DN65-300)阀芯设计独特,采用压力平衡结构。减小了关闭力矩,更易开启和关闭。
3、水系统平衡专用智能仪表
该仪表具有以下特点:
①表内固化有目前最先进的水力平衡技术,可实现对系统准确有效的平衡;
②可测量平衡阀两端压差及流量,以及系统的水温;
③可贮存l千个平衡阀的测量数据,记录2.4万个测量值;
④可与计算机双向通讯,调试前可上机对系统进行分析,对系统及阀门参数如阀门型号、规格、设计流量等参数进行输入,系统调试后将测量结果通过计算机输出,这些参数包括平衡阀的编号、口径、预设定值、两端压降Ap、通过流量和设计流量等。
4、自动流量调节平衡(动态平衡阀)的特点
(1)准确调节平衡:由厂方检定和调校至控制压力范围内,自动调节系统水流量达到设定流量(精度为±5%)。
(2)节约能源:准确的流量平衡系统能保持水泵以最高的效率运作。
(3)可适应不同泵速:可自动调节降低压差,对不同泵速的系统提供设定的流量。
(4)操作简单:可在数分钟内准确量度系统的压差,温差和量差。
(5)节省空间:平衡阀设计精巧,不需铺设太多喉管,可节省空间和保温T程费用。
(6)灵活实用:能提供完美及平衡的系统,其仪器增减都不会影响系统的流量平衡。
在中央采暖/空调水系统设计中,水泵的扬程是按照系统最不利环路获得所需流量来选定的,而距水泵较近的环路必然具有超大的压头。若不采取有效措施弥补这一差异,则有利环路的流量将大大高于设计流量值,造成水泵流量偏大、扬程降低,不利环路压头仍不足,得不到所需流量。系统水量分配处于不平衡状态,能耗浪费、设备效率低。通过平衡器件解决水力平衡问题的原理都是通
过调节阻力器件来增大有利环路的阻力,消除其剩余压头以达到阻力平衡。其直观表现就是降低有利环路的流量,将水压到不利环路去。应用平衡阀和定流量阀都可以调节控制流量。且有再现和锁定开度的功能,在达到调节工况(通常为设计工况)合理分配各环路水量。