有关无缝钢管与镀锌钢管的性能比较
gdyangxinzhi
2004年12月11日 11:44:13
来自于中央空调
只看楼主

在空调工程中,一般DN》50以上都用无缝钢管(也有的用焊接钢管),DN《50以下都用镀锌钢管。但我不太明白为何要这样选择?这样选择有何好处?这几种管材之间到底有什么优劣势?还请各位高手不吝赐教,万分感谢!

在空调工程中,一般DN》50以上都用无缝钢管(也有的用焊接钢管),DN《50以下都用镀锌钢管。但我不太明白为何要这样选择?这样选择有何好处?这几种管材之间到底有什么优劣势?还请各位高手不吝赐教,万分感谢!
免费打赏
haier_service
2004年12月11日 14:10:36
2楼
应该是无缝的好把
回复
成哥
2004年12月11日 20:02:47
3楼
在空调工程中,空调水管道的连接部分会因为管道内的介质温度不同而产生热胀冷缩出现漏水现象,无缝钢管采用的是焊接工艺,故在机组前用的多是无缝钢管.
回复
成哥
2004年12月11日 20:03:19
4楼
在空调工程中,空调水管道的连接部分会因为管道内的介质温度不同而产生热胀冷缩出现漏水现象,无缝钢管采用的是焊接工艺,故在机组前用的多是无缝钢管.
回复
dingyong
2004年12月11日 23:17:02
5楼
一个是无缝一个是有缝,你说谁好?当然是无缝,你可以全用无缝,但造价高,所以国家规定在小管径时,由于承压小,可用有缝管
回复
gyhjfjm
2004年12月13日 16:44:38
6楼
无内容!
回复
gyhjfjm
2004年12月13日 16:45:44
7楼
晕,发出个无内容,怎么回事?
回复
pipechen
2004年12月13日 17:02:22
8楼
一般主管道采用无缝钢管。对于小口径的管道采用焊接钢管,主要是由于要进行丝扣连接,而小口径的无缝管不能。
回复
gyhjfjm
2004年12月13日 17:26:06
9楼
  一、无缝管与焊接管比较:
  1、耐压高。无缝管同规格有不同可选壁厚,压力适用范围宽,但空调水系统的工作压力,焊管就能胜任,这不是选用的理由;
  2、宽口径。焊管DN100以上的少,而无缝管则多,这是个选用的理由;
  3、易施工。无缝管采用焊接和法兰连接,大口径管采用丝扣连接安装难度大,大口径管现在有沟槽式安装,但这种方法不适宜空调水系统。这是选用理由之二。
  二、无缝管与镀锌焊管混用的问题:
  由于施工方法限制,无缝管出厂前是不镀锌的,系统安装有二次镀锌的需要,加上二次安装,施工成本高(材料价格本身就高),工期也长。如不二次镀锌对系统的影响就不是二次镀锌费这么点了。
  三、规范对焊接施工要求不高,但焊接不好对系统的使用寿命影响大。
  本专业规范对焊接施工质量要求是通达强度与密闭试验,对焊缝不作检测,但焊缝在交工与保修期不漏,不等于在系统使用期限内不漏,实际运行若干年出现渗漏的有之。维修只能采用补焊,必然破坏二次镀锌层,对系统的使用寿命的影响就不必多说了。
  所以本人观点,空调水系统不宜大量使用无缝管,用于大口径时要注意施工质量,并做二次镀锌。
  说到热应力释放,设计有考虑,施工也有做法,与管材基本无关。
回复
gyhjfjm
2004年12月13日 17:28:53
10楼
请斑竹告知发贴出现无内容的原因,让网友也能节省点时间。
回复
zenghh
2004年12月15日 11:09:46
11楼
一个是无缝一个是有缝,你说谁好?当然是无缝,你可以全用无缝,但造价高,所以国家规定在小管径时,由于承压小,可用有缝管
回复

相关推荐

APP内打开