地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警
zhaojinfeng8306
2007年10月30日 15:22:40
来自于热泵工程
只看楼主

一个别墅装的地源机组冬季制热时地源侧进出水温10°-3°机组总报警请问这有可能是什么原因造成的?

一个别墅装的地源机组
冬季制热时地源侧进出水温10°-3°
机组总报警
请问这有可能是什么原因造成的?
jr7337
2007年10月31日 11:48:20
2楼
温差有13度,感觉应该是水泵的流量太小了,另外是什么情况的报警.我觉得应该是地源侧水流量报警.可查一下报警代码.
回复
zhaojinfeng8306
2007年10月31日 15:26:42
3楼
不好意思是10°到3°
查了是流量太小了
是不是把水泵加大,就可以
如果我在地源侧加个水箱行不行
回复
djy610909
2007年11月05日 11:47:39
4楼
地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警(禁止灌水聊天),温度太低。地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警(禁止灌水聊天),温度太低。
回复
yanlufeng
2007年11月05日 20:39:26
5楼
楼主;建议你最好把地源侧水的温差控制在5度之内.既能保证机组正常运行,又减少耗电量.
回复
winds039044025
2007年11月06日 14:33:09
6楼
对地下来说,回水温度太低了!
回复
g-qyg123
2007年11月06日 15:58:21
7楼
供回水的温差太大了,水量过小

估计地源侧水泵设计的太小了
回复
mhsn1979
2007年11月07日 09:49:38
8楼
应该是水源侧水量不足。

查看一下机组水源侧的额定流量,再通过水泵的HQ曲线,看看是否符合。

不行就找厂家。
回复
nihoa_007
2007年11月18日 10:35:51
9楼
应该是流量小了
造成机组保护。
回复
your_harbor
2007年11月27日 21:24:20
10楼
首先:不知道你是水源系统,还是地源系统。
其次:你的进回水温差怎么说都太小了,你应该把进回水温差控制在5度以内。
如果是水源系统,你可以把进回水温度控制在5度以内,不会有什么问题。
如果是地源系统那么,温度可以控制在-5度都不会有问题的。但是你必须要控制你的进回水温差。应该是你的循环泵的流量太小了。
回复