审图意见,应该怎么改(新手上路)
lovesin
Lv.2
2007年10月30日 14:20:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。
图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
免费打赏
lxt9607
2007年10月30日 14:42:26
2楼
图上采用的是俗称的“三相五线制”,穿管埋地引入,专用PE线,不存在什么PEN线的问题,入户处只需PE重复接地(如有等电位联结设计,应与总等电位联结箱电气连接),N不应再接地。画法也不对,干脆将接地符号放在箱的外框线上,取消白色线,在设计说明中相应阐述。
回复
lovesin
2007年10月30日 14:59:56
3楼
那上面第一点的审图意见应该怎么回复,
能否截一张接地的图片来参考一下,谢谢
回复