请问两根排水管DN100合并一根通气管,通气管管径是否要放大为DN150的,谢谢!有规范强制要求吗?

请问两根排水管DN100合并一根通气管,通气管管径是否要放大为DN150的,谢谢!有规范强制要求吗?
可爱的大白菜
2015年09月28日 15:53:57
2楼
建筑给排水设计规范,4.6.16 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。可以算一下。的确是要放大到DN150。
回复
crystal729
2015年09月28日 15:57:16
3楼
2根的话,DN125就够了。
回复
ynsz2001
2015年09月28日 16:54:00
4楼
可爱的大白菜 发表于 2015-9-28 15:53 建筑给排水设计规范,4.6.16 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根 …谢谢,需要放大管径才能共用通气管