1相关需求分析 就机电自动化的功能需求而言,其主要体现在下面的3个方面。第一点,体现在设备的基本功能上,在这方面它主要是包括机组的控制功能,还有数据的采集功能,以及报警功能等。第二点,在高级功能方面,主要包括了远程维护功能,还有应急功能以及自动调节功能,运行管理功能等。第三点,在修饰性功能方面,它主要是由操作的方便程度,还有人机交互的科学性,以及视觉效果所组成的。它们三类功能之间存在着非常紧密的关系,不可能是单独存在的。除此之外,它们这三类功能,一定会是随着经济的发展,进行不同层次的转换,但是这个过程也是需要慢慢递进才能完成的。可靠性需求是泵站机电自动化系统最基本的性能需求,但是即使在性能需求上,适用性的需求所占的比重也是非常大的。在进行管理服务,或者是泵站的运行过程中,首先要提及到的机电自动化系统,其实前者可以顺利进行的前提。这种自动化系统虽然只适合在泵站的一次设备的管理模式,但是执行它所需要的条件是非常简单的。与此同时,一套完整的泵站机电自动化系统,不仅要能满足泵站自身的要求,同时还需要拥有一定的创新能力,那么对泵站在运行和管理方面进行创新和改革就显得尤为重要,进而提高泵站在工作上的效率。在通常的情况下,泵站机电的自动化系统一定要有以下几个功能。比如对设备的基本使用情况进行判断,对系统启动的次数以及运行的时间进行记录,在另外一点上,还必须对所记录的数据进行有效的分析,同时要按照对应的公式计算出结果。
1相关需求分析
就机电自动化的功能需求而言,其主要体现在下面的3个方面。在进行主要机电设备的选择工作时,其根本目的就是确保在长时间的机电设备运行中,确保排涝泵站运行中的安全性和稳定性。为了达到上述的目的,还需要对所选择使用的电气设备进行检验,在检验的过程中,可以利用系统在最大运行方式的情况下,当电路出现短路时对短路电流的检查。在通常的情况下,都是使用的S形变压器,也就是CB10系列中,一种带有铝合金外壳的干式变压器,通过实践的证明,这种变压器工作中表现出来的性能非常好。而其中的高压开关柜,应用的是KYN开关柜,如果和普通的开关柜进行比较,它的优势非常明显,不仅占用的面积非常小,而且它在开端能力表现方面也非常强。这里面的低压配电柜中,所应用的电柜结构不是非常复杂,这种电柜就是低压配电柜,形状类似于抽屉,另外有一个最突出的优点,就是有很好的安全性,为了确保泵站的功率能够达到有关的标准,可以根据实际情况增加无功补偿柜。值得注意的一点是,因为中小型排涝泵站在额电电压方面比较高,也就有一个问题,就是它的实际容量根本就达不到额定电压的数值,这样持续的工作下去,水泵以及电机的使用时间就会缩短,所以需要使用一定的方式,减少机械之间这种频繁的相互碰撞,所以在设计电动机的时候,其大部分部件都是使用软启动器来进行起动。在这里面,直接启动的应用通常都是针对那些容量非常小的设备。而为了能让泵站高效而正常的运行,在高低压电力电缆的设计中,就必须使用一些特殊的材料,比如使用优点非常多的铜芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆。
3监控和保护系统工作以及控制技术
就泵站的保护和综合监控系统而言,其工作的方式主要有两种,手动和自动。接下来就以排涝泵站,是有5台机组的为例,对其的保护和监控系统,以及控制技术进行详尽的阐述。第一,其开机的台数必须要根据实际的运行情况来确定,具体而言,就是需要根据进水池的水位来进行确定。对机组的控制过程,主要是需要操作人员进行操作。比如在中控台按钮,或者是在电机出线柜前进行手动的操作。在确定需要启动的机组之后,观察开机的状态是首要的工作,在观察中的内容有2个方面。第一观察就冷却水指示是否正常。第二点,就是在机组的出水管位置,其电动蝶阀是否在全开的位置。在一般的情况下,这两种情况都有对应的灯光提示。当继电器已经通电后,电容补偿柜的断路器必须可以打到合闸的位置,那么断路器和另外位置的就必须可以马上接通,在这种情况下,就必须让选择开关SAC处在手动的状态。最后一步就是进行线圈的合闸处理,让Y3电吸合,从而断路器才能合闸,与此同时,只要按下合闸按钮后,HA就可以完成。这个过程也会受保护装置的监督,因此操作过程要相当谨慎。因为在断路器手车的合断路器前,其所在的位置也要符合有关的规定要求,除此之外,保护系统还会对手车开关的实际位置,还有断路器的实际状态等,进行下一步的检测。也就是说,只有当所有条件都满足规定的要求时,才可以进行合闸操作。机组的停机操作程序和启动程序比较,停机操作程序要简单很多,如果有机组需要进行停机操作,那么只要直接按下分闸的按钮TA就可以,在这种情况下,分闸线圈Y2就会通电,从而断路器就会有分闸的操作。除此之外,还必须把断路器的手车摇回到原来的位置,其次就是让SAC选择停止的开关位置,最后,把电容补偿柜调整到分闸的位置,而机组冷却水的电磁阀,需要在几分钟后才会关闭。如果是就自动工作方式的监控而言,其保护系统必须把SAC选择开关放在“自动”的位置。除此之外,机组的开启和停止主要是池里水位的高低决定的。因此如果它想实现自动的工作方式,就必须满足以下两个要求。第一点,它必须能顺利的开机。第二点,断路器必须经常处在热备用的状态。业内人士应该都非常清楚,在这种情况下,中间的继电器1-6KM的作用是控制机组自动启动或停止的。而数字显示控制仪1WX,以及2WX都是有六个水位控制器所组成。依据泵站机电自动化系统的设计内容,有几个水位是必须要设置的,比如停机的水位。这里的开机水位主要表示除了停机水位之外,其他所有部分的水位。同样的道理,控制仪2WX也要有对应的水位,比如3#机开机水位,还有4#机的开机水位,也包括5#机的开机水位。但是这六个水位的数据不能保持一致,在工作中,最合理的状态就是保持各个对位之间有一定的水位差,这些控制要求是工作中都需要牢记的。
4总结
通过以上对保护和监控系统,以及控制技术进行的详尽的阐述,对排涝泵站机电自动化控制技术的应用有了更深一步的了解,在以后的工作中,只要把以上几点做好,一定会把排涝工作做的更完善。在以后的科技发展中,自动化系统一定会有更大的发展空间,因此其应用到排涝泵站机中后,其整体的性能一定会有前所未有的提高。