车库防烟分区排烟风机的排烟辆疑问
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2015年09月24日 15:33:38
来自于通风排烟
只看楼主

新车库防火规范8.2.5条,给出了防烟分区的排烟风机的排烟量,但没有给出防烟分区的面积,跟面积没有关系吗还是按2000平米考虑的?

新车库防火规范8.2.5条,给出了防烟分区的排烟风机的排烟量,但没有给出防烟分区的面积,跟面积没有关系吗还是按2000平米考虑的?
一派溪山千古秀
2015年09月24日 22:52:36
2楼
个人理解,和面积没啥关系了,。只是不能超2000平。和建筑高度有很大关系了
回复
hantaisheng
2015年09月25日 09:04:47
3楼
如果防烟分区面积为1000平米,那3米高度排烟量也要30000立方/时?
回复
hantaisheng
2015年09月25日 09:15:36
4楼
本人认为,这条规范不严谨,防烟分区不大于2000平米,如果一个2200平米的车库分成两个防烟分区的话,那排烟风机的风量就偏大了!
回复
gdp2013
2015年09月25日 15:25:23
5楼
这新规范是很扯淡,不规定排烟量的计算方法,不规定面积,只规定净高档次的排烟量。
按规范的理解,统一净高的汽车库,防烟分区为1000m2的排烟量与2000m2的排烟量可以是一样的。
个人认为这很扯淡的。
回复
gdp2013
2015年09月25日 15:38:43
6楼
当然,对防烟分区面积大,净高高的车库,这规范的规定也有很大好处。可以避免选大风量风机,从而避免风管尺寸太大。比如3.8米净高,防烟分区面积2000m2,新规范排烟量可以取最低31200m3/h,而原来的规范排烟量为45600m3/h。新规范排烟量下降幅度很大。而且净高越高,下降幅度越大。
回复
殷金宇
2015年09月26日 10:59:10
7楼
大家顶起来呀 专业人事回答下呀 我们这边也很困惑 ,有木有新规解读。
回复
zjg8237372
2015年09月27日 22:39:31
8楼
gdp2013 发表于 2015-9-25 15:25 这新规范是很扯淡,不规定排烟量的计算方法,不规定面积,只规定净高档次的排烟量。按规范的理解,统一净 …按照《建筑防烟排烟系统技术规程》报批稿的精神就是如此,现行的汽车库防火规范应该也是与此对应契合。其实报批稿防排烟规程中首先提到的是有详细计算的公式的,到时候正式施行时遇到2200的面积,那200平米是可以通过计算来确定送风量的。GB50067第8.2.5条的条文解释也提到所谓的表格是什么劳什子的简化计算结果,那么我想等排烟量计算公式出来后,我详细计算结果难道不可以吗?现阶段因为防排烟的技术规程未出,所以只能浪费风量了,对于车库这一区域平时运行确实不经济,这个问题应该马上就会有人反映到规范组的。还有一种解决方法就是过小的防烟分区可以通过采用自然排烟的方式解决,当然前提是消防和审图机构认可。
回复
zjg8237372
2015年09月27日 22:40:10
9楼
2015年09月27日 22:48:07
10楼
另外汽车库防火规范第8.2.2条为什么是不宜大于2000平米,那么当防烟分区一定要大于2000平米怎么办呢(规范是不宜,就是采取一定措施的情况下也是容许的),我想这里就是留有余地的,这个余地就是当防烟分区超过2000平米的时候,排烟量就要依照公式来详细计算了。但目前的现状就是技术规程没有及时跟进发布,等正式发布,我相信这些问题统统迎刃而解。
回复
tx
2015年09月28日 11:41:25
11楼
这新规范是很扯淡,呵呵
只规定排烟量最低限,没有最高限,没有计算方法
那排烟量做到30万、100万。。。,只要不小于最低限,都符合规范规定了???
回复

相关推荐