盈建科计算时 混凝土强度无法更改
sidneynana
sidneynana Lv.2
2015年09月24日 09:58:21
来自于盈建科
只看楼主

在前处理菜单-楼层属性-材料表中输入了各层混凝土强度,但计算结果不符,请问各位有这样的经历吗

在前处理菜单-楼层属性-材料表中输入了各层混凝土强度,但计算结果不符,请问各位有这样的经历吗


免费打赏
南游薰我眼
2016年10月18日 15:36:28
2楼
:L路过,我最近在调一个模型,也是通过材料表修改剪力墙的混凝土强度,显示修改成功,但是实际的计算结果查看发现还是全楼都是C60。。。

pmv1950

我也遇到了,兄弟你最后解决了吗,为什么会出现这种情况

回复
nickickit
2017年03月03日 01:34:57
3楼
我也是,1.8.1版本和1.8.2版本都试过 还是这样,单独指定了各层的混凝土等级,计算出来查看构件信息和总信息,里面柱墙全为C55

pmv1950

为什么会这样,我也遇到了

回复
凌晨风羽
2017年03月16日 23:35:06
4楼
谢谢分享
回复
lizhenghui1006
2018年03月14日 14:24:39
5楼

前处理.>楼层属性》材料表,看看三维显示的每层的混凝土构件强度等级,这里需要修改

回复
慕瑾
2018年11月07日 10:12:23
6楼

YJK有3个地方可以定义材料强度:

1、标准层的本层信息;

2、前处理中的材料强度;

3、前处理楼层属性中的材料表。

标准层里的材料强度我全部设置成C30;关键来了,在前处理-材料强度中,重置墙柱混凝土等级,我的做法是把每层的墙柱混凝土等级设置成0,这样材料强度就和标准层统一了:

注意现在柱子混凝土等级为C30,但是是灰色,之前是白色的C30,所以无论在材料表格中如何修改,跑出来全是C30.

最后在材料表中定义每层的墙柱混凝土强度。

不对就多跑两次。解决问题。

昨天自己也遇到这个问题,跑了一晚上都没解决,今天上午摸索出来了,纯手打。大家试试

cof1536648974367:谢谢,这就去试试