1 试验装置与试验条件 1.1 试验流程 试验在北京市高碑店污水处理试验场内进行。工艺流程如图1。 水解池容积170m3。稳定塘容积67.2m3。平行试验中初沉池-稳定塘系统中的初沉池容积和稳定塘容积都与水解池-稳定塘流程中对应的构筑物容积相同。稳定塘为四塘串联,第1、2、4塘种植凤眼莲、第3塘采用藻菌塘以增加复氧。 在冬季试验期间用农用塑料大棚保温,大棚总面积350m2。 1.2 污水水质与分析方法
1.1 试验流程
试验在北京市高碑店污水处理试验场内进行。工艺流程如图1。
水解池容积170m3。稳定塘容积67.2m3。平行试验中初沉池-稳定塘系统中的初沉池容积和稳定塘容积都与水解池-稳定塘流程中对应的构筑物容积相同。稳定塘为四塘串联,第1、2、4塘种植凤眼莲、第3塘采用藻菌塘以增加复氧。
在冬季试验期间用农用塑料大棚保温,大棚总面积350m2。
1.2 污水水质与分析方法
试验采用高碑店城市污水。其中工业废水占57%,生活污水占43%。属难降解的中浓度城市污水。实验期间污水水质平均如表1所示。
表1 试验用污水水质(mg/L)
项 目
|
范 围
|
平均值
|
方 差
|
总COD
|
265~996
|
494.8
|
130.6
|
溶解COD
|
204.8~420.9
|
315.9
|
61.9
|
总BOD5
|
124~425
|
199.3
|
68
|
溶解BOD5
|
59.2~198.0
|
125.4
|
36.9
|
2 试验结果与讨论
2.1 与传统稳定塘的对照试验
水解池-稳定塘系统与传统稳定塘相比有两个不同点。一是用水解池代替初沉池作为预处理构筑物;二是用不同生态类型的塘的系统组合代替传统的藻菌塘。为研究这两种措施的效果,进行了两类对照试验。
2.1.1 不同预处理方式对效果的影响
表2为稳定塘均种植风眼莲,总停留时间为5d,平均水温20℃条件下,不同预处理方式对比试验结果。
表2 不同预处理方式下植物塘的效果
指 标
|
水解池-凤眼莲塘系统
|
初沉池-凤眼莲塘系统
|
|||||
总进水
|
水解池出水
|
稳定塘出水
|
总进水
|
初沉池出水
|
稳定塘出水
|
||
COD
|
浓度(mg/L)
|
492.3
|
304.9
|
97.7
|
492.3
|
393.1
|
171.7
|
去除率(%)
|
88.1
|
80.2
|
20.2
|
65.1
|
|||
BOD5
|
浓度(mg/L)
|
193.5
|
145.7
|
19.5
|
193.5
|
156.8
|
43.6
|
去除率(%)
|
24.6
|
90.0
|
19.0
|
77.5
|
|||
SS
|
浓度(mg/L)
|
204.1
|
45.6
|
8.3
|
204.1
|
93.4
|
12.2
|
去除率(%)
|
77.7
|
95.9
|
54.2
|
94.0
|
2.1.2 水生植物塘与藻菌塘效果对比
在预处理同为水解池,稳定塘停留时间同为3d的条件下,水生植物塘(风眼莲塘)与藻菌塘的对比试验结果如表3。由表3可见水生维管束植物对污染物的去除明显优于单纯的藻菌塘。放养水生植物还可限制藻类的生长,减少了出水中藻类悬浮物,并避免了传统稳定塘的除藻问题。
表3 凤眼莲塘与藻菌塘去除效果对比
指 标
|
水生植物 塘
|
藻菌塘
|
水生植物塘藻菌塘
|
|
COD(mg/L)
|
进水
|
323.9
|
323.9
|
|
出水
|
122.4
|
175.5
|
0.69
|
|
去除率(%)
|
62.2
|
45.7
|
1.35
|
|
BOD5(mg/L)
|
进水
|
125.0
|
125.0
|
|
出水
|
26.1
|
38.5
|
0.68
|
|
去除率(%)
|
79.1
|
69.2
|
1.14
|
|
SS(mg/L)
|
进水
|
45.1
|
45.1
|
|
出水
|
10.0
|
22.5
|
0.44
|
|
去除率(%)
|
77.8
|
50.1
|
1.55
|
通过以上对比试验证实了新工艺具有较高的净化效率,这是因为水解池能大量去除进水悬浮物(去除率高达78%),并将其部分水解,从而能提高污水的可生物降解性。另外合理组合应用水生维管束植物塘提高了稳定塘的净化效率。
综合计算进水悬浮物浓度的差别和塘中藻类沉淀的影响,新工艺流程中塘内淤积的污泥量,比传统的初沉池-藻菌塘系统减少60%以上。这将有利于稳定塘的长期运行。
2.2 水解池-稳定塘长期运行效果
长期运行试验共历时两年。经历了北京地区气候条件下春夏秋冬四季变化。气温幅度为-15℃~35℃。表4为实验期间常温季节(平均气温高于15℃)平均运行效果。由表4可见,新工艺平均出水BOD5、COD和SS分别为11mg/L、89.7mg/L和7mg/L,优于传统二级处理水平。其中COD指标远优于高碑店污水处理厂曝气池(停留时间为8h)的出水值(CODl50mg/L)。这说明新工艺对含有难降解有机废水的城市污水有较好的去除效果。
表4 常温季节长期运转平均结果
项 目
|
水 解 池
|
稳 定 塘
|
全 流 程
|
|
水 温(℃)
|
21
|
15~25
|
||
停留时间
|
3h
|
5~8d
|
||
有机负荷
|
3.87kgCOD/m3·d
|
358.4~653.0kgCOD/ha·d
|
||
COD(mg/L)
|
进水
|
548.2
|
329.2
|
548.2
|
出水
|
329.2
|
89.7
|
89.7
|
|
去除率(%)
|
39.9
|
72.8
|
83.6
|
|
BOD5(mg/L)
|
进水
|
201.9
|
146.3
|
201.9
|
出水
|
145.3
|
11.1
|
11.1
|
|
去除率(%)
|
27.5
|
92.4
|
94.5
|
|
SS(mg/L)
|
进水
|
223.4
|
45.1
|
223.4
|
出水
|
45.1
|
7.0
|
7.0
|
|
去除率(%)
|
79.8
|
84.5
|
96.9
|
为使在北京地区冬季气候条件下稳定塘试验能正常进行,采用农用塑料大棚作为冬季稳定塘的保温措施。试验表明,塑料大棚能有效吸收太阳能,井减少稳定塘热量散失。在冬季较冷的日子(最低气温-12℃),棚内气温比棚外气温平均高15℃。此时进水解池的污水平均水温为22℃,水解池出水水温平均20℃。在塑料大棚保温下,稳定塘第1塘水温平均可达11℃。
实验表明,在大棚保温的条件下,当稳定塘停留时间为15d时,即使第4塘水温已降至5℃左右,此时出水水质仍可达到二级排放标准(表5)。但技术经济分析表明,若采用塑料大棚复盖停留15d的稳定塘,基建投资与传统二级处理工艺相比并无优越性。
为减少冬季稳定塘停留时间,进行了人工强化措施与塑料大棚相结合的越冬试验。试验采用高负荷接触氧化池(填装软性纤维填料)作为水解他的后处理,以降低进入稳定塘的有机负荷。表6为不同负荷下接触池与稳定塘结合的处理效果。
由表6可见,接触池水温损失较小(损失l~1.5℃),在高负荷(停留时间0.5h)下处理效果良好,接触池出水再经塑料大棚复盖下的稳定搪(停留时间5d)处理,出水可达到二级排放标准。
从以上试验结果可知,采用水解池-接触池-稳定塘流程能保证出水在北方地区冬季仍能达到二级排放标准,但该流程需要增加接触池、沉淀池和鼓风机房,而这些设备在常温季节闲置不用。为减少基建投资,可考虑将水解池与接触池设计为一体。水解池停留时间延长30min作为填料床。该部份夏季与水解池并联运行,作为水解池的一部份。在冬季则将该部份作为接触池使用。同时在稳定塘首端设置污泥沉淀区。这样只要增加鼓风机房即可,投资增加不多(图2)。
图2 接触池强化的水解池-稳定塘系统流程
表5 塑料大棚保温条件下稳定塘运行平均效果
项 目
|
水 解 池
|
稳 定 塘
|
全 流 程
|
|
水 温(℃)
|
20
|
5~12
|
||
停留时间
|
4h
|
15d
|
||
有机负荷(kgCOD/ha·d)
|
202.6
|
|||
COD(mg/L)
|
进水
|
457.3
|
303.9
|
457.3
|
出水
|
303.9
|
89.4
|
89.4
|
|
去除率(%)
|
33.5
|
70.6
|
80.5
|
|
BOD5(mg/L)
|
进水
|
189.2
|
145.3
|
189.2
|
出水
|
145.3
|
17.8
|
17.8
|
|
去除率(%)
|
23.2
|
87.8
|
90.6
|
|
SS(mg/L)
|
进水
|
204.8
|
53.8
|
204.8
|
出水
|
53.8
|
14.3
|
14.3
|
|
去除率(%)
|
73.7
|
73.4
|
93.0
|
表6 接触池强化试验运行效果
负 荷
|
接触池进水
|
接触池出水
|
稳定塘出水(停留时间5d)
|
|||||||
水温(℃)
|
BOD5(mg/L)
|
COD(mg/L)
|
水温(℃)
|
BOD5(mg/L)
|
COD(mg/L)
|
水温(℃)
|
BOD5(mg/L)
|
COD(mg/L)
|
SS(mg/L)
|
|
接触池停留1h,负荷3.6(kgBOD5/m3·d)
|
18
|
150.2
|
286.5
|
16.5
|
53.2
|
120.0
|
12↓10
|
15.2
|
102.0
|
9.0
|
接触池停留0.5h,负荷3.6(kgBOD5/m3·d)
|
18
|
149.5
|
280.3
|
17
|
60.1
|
179.2
|
12↓10
|
28.2
|
98.5
|
8.5
|
2.4 其它有毒有害物质的净化效果
该新工艺由于是将厌氧上流式污泥床与多种生态类型的稳定塘结合而成,提供了丰富的生态环境类型,因而对多种难降解有机污染物和病原微生物均有很好的处理效果(表7)。
表7 水解池-稳定塘系统对多种污染物的去除效果
指 标
|
取 样 点
|
||||
总进水
|
水解池出水
|
稳定塘出水
|
总去除率(%)
|
||
富 营 养 物
|
总氮(mg/L)
|
34.68
|
31.17
|
9.17
|
73.56
|
总磷(mg/L)
|
8.50
|
7.67
|
1.29
|
84.82
|
|
病原微生物指标
|
粪大肠菌群(个/L)
|
2.3×108
|
5.0×107
|
2.3×106
|
99
|
沙门氏菌(个/L)
|
5.1×105
|
1.2×105
|
1.2×104
|
97
|
|
总大肠菌群(个/L)
|
2.3×108
|
7.3×107
|
9.2×106
|
96
|
|
卤 代 烃
|
二氯乙烯(μg/L)
|
0.33
|
2.37
|
-
|
100
|
三氯甲烷(μg/L)
|
53.2
|
12.9
|
0.8
|
98.6
|
|
二氯乙烷(μg/L)
|
52.0
|
19.2
|
7.4
|
85.8
|
|
四氯化碳(μg/L)
|
0.20
|
0.11
|
0.04
|
80.0
|
2.5 技术经济分析
以上分析表明,水解池-稳定塘系统在技术上是先进的。表8根据近年来我们设计的几个日处理万吨级污水处理厂的概算指标,对比了水解池-稳定塘工艺与传统初沉池-稳定塘工艺和活性污泥工艺的技术经济指标。其中地价设为75,000元/公顷。由表8可见,新工艺基建投资比传统活性污泥工艺节约61.5%,比初沉池-稳定塘工艺节约47.2%。运转费用比活性污泥法减少71.5%,电耗降低约76%。日常运行费用比初沉池-稳定塘系统节约36.4%,若考虑到清淤费用,则减少量还要多。占地面积比初沉池-稳定塘减少61.7%。
以上结果充分表明,新工艺具有效率高、占地少、运行费用低、简单易行等优点。因地制宜地应用于中小城镇,能够取得很好的环境经济效益。
表8 三种工艺技术经济指标对照
工 艺
|
基建投资(万元)
|
运行费用(万元/a)
|
占地面积(ha)
|
电 耗(kwh/a)
|
处理成本(元/m3污水)
|
|
水解池-稳定塘初沉池-稳定塘活性污泥法
|
162.6307.6421.9
|
13.521.347.4
|
6.716.71.5
|
26.326.3109.5
|
0.0490.0780.165
|
|
新工艺效益
|
与初沉池-稳定塘工艺相比节约(%)
|
47.2
|
36.4
|
61.7
|
36.4
|
|
与活性污泥法相比节约(%)
|
61.5
|
71.5
|
多占地3.5倍
|
76.0
|
70.3
|