只看楼主

今天看到招标公告里的技术规范,电能表需要用过盈配合接插件,本人小白,以前都是直接用线接到电能表的,最多过个端子排,却没听过过盈配合接插件,有哪位前辈能指教下,最好上几张电能表的过盈配合接插件的图片,谢谢

今天看到招标公告里的技术规范,电能表需要用过盈配合接插件,本人小白,以前都是直接用线接到电能表的,最多过个端子排,却没听过过盈配合接插件,有哪位前辈能指教下,最好上几张电能表的过盈配合接插件的图片,谢谢
co1440387652174
2015年09月23日 14:39:12
2楼
电能表接插件要求  1.电能表接插件采用插头过盈配合型式,电能表插入后不需要再拧螺丝,插头采用防锈且导电性能好的铜质材料。  2.电能表插入后,电能表的表尾盖应能够自由开启和单独施加封印,开启电能表表尾盖时不需要电能表停电或操作接插件。  3.在电能表运行情况下(不需要停电),弱电端子(RS485、跳闸信号)的插头应能够自由的插入和退出(与电能表的弱电端子分离形成断开点),以方便采集维护时进行检测和调试。  4.考虑到电能表送电后的运行维护,应能够在电能表不停电的情况下进行更换电能表(即更换电能表时不给用电客户停电),直接接入式电能表接插件的火线进出、零线进出都应能够手/自动短接。