关于框架+门式刚架采用SAWET探讨分析
vaia66886
vaia66886 Lv.7
2015年09月22日 09:09:00
只看楼主

目前钢结构设计中,多层框架的顶层为门式刚架轻型房屋的结构形式,已得到越来越广泛的应用。但在使用SATWE软件进行分析计算时,程序根据输入的基本风压、结构体型系数等风荷载信息计算的风荷载不适用于带坡屋面的钢结构房屋,自动倒算的风荷载没有考虑屋面竖向风荷载作用。对于这类结构形式的房屋在SATWE中应以特殊风荷载方式,通过输入顶层坡屋面的节点和梁杆件节间风荷载,来修正程序计算的风荷载。以前框架+门式刚架采用SAWET分析时, 顶层门式刚架特殊风荷载的修改要全部手工输入,并要对各个方向的风荷载,进行人工的计算,再布置到杆件和节点上,使设计人员感到非常的复杂和麻烦。最近SATWE 软件增加了特殊风荷载定义自动生成的新功能,在此笔者以一个底层为框架,第二层为四跨轻型门式刚架的工程为实例,

进入SATWE前处理“分析与设计参数补充定义”,将总信息对话框中的风荷载计算信息:定义为计算风荷载;

再到风荷载信息对话框中,填入风荷载的基本信息;结构体型系数分成1段,体型系数定义为1.3;

2.特殊风荷载的定义

(1)进入“特殊风荷载定义”中,在”自然层号”里选择门式刚架所在的楼层号为2;选择“体型系数”来修改坡屋面的迎风体型系数(+X 或+Y)、背风体型系数(-X 或-Y)。向上风吸力为负,向下的风压力为正。迎风面体型系数表示沿着刚架正向作用风载的屋面体型系数,背风面体型系数表示沿着刚架负向作用风载的屋面体型系数。

此例题屋脊点以下坡面梁的迎风面、背风面的体型系数分别输入-0.6、-0.5,然后选择要布置的房间,屋脊点以上坡面梁的迎风面、背风面的体型系数分别输入-0.5、-0.6,然后选择要布置的房间;

(2)此例题门式主刚架所在的位置是平行于Y轴的方向,所以当进入特殊风荷载定义时,程序自动将门式主刚架所在的位置切换到了“横向Y”;

如果当前的门式主刚架所在的位置是平行于X轴方向时,可以点取操作命令“横向Y”,程序立刻切换到“横向X”即X轴方向;

(3)点取“自动生成”命令,程序将所有楼层的风荷载都自动进行了导算;

选择“自然层号”和“选择组号”,查看特殊风荷载的导算结果。在选择组号时程序自动将:


第一组:定义为+X方向的风(沿屏幕视图向右方向)

第二组:定义为-X方向的风(沿屏幕视图向左方向);


第三组:定义为+Y方向的风(沿屏幕视图向上方向);

第四组:定义为-Y方向的风(沿屏幕视图向下方向);

3.重新定义设计参数

(1)返回到“分析与设计参数补充定义”中再将总信息中的风荷载计算信息:改为不计算风荷载,

(2)然后到荷载组合对话框里选取“采用自定义组合及工况”,再点“自定义”按钮,可查看到程序自动增加恒载,活载与每组特殊风荷载组合的工况;

4.通过上述的操作可以完成框架+门式刚架采用SAWET分析,顶层门式刚架特殊风荷载自动生成导算的全部过程了。
免费打赏
江爱贞
2015年10月16日 16:49:11
2楼
非常感谢 :)
回复

相关推荐

APP内打开