目前对工业厂房里面的一个旧砼支架进行加固改造,由于需要新增比较大的垂直力和水平力,原结构配筋和刚度均不够,需要增加垂直支撑。 垂直支撑采用钢支撑,现在问题是钢支撑和柱梁接头处,怎么样的连接接头比较好呢? 如果采用植筋再焊接钢板的办法,就会有两个问题: 1、柱梁接头处钢筋比较密,不是很容易植筋。 2、植筋过多,担心把柱梁接头处砼钻松,影响安全。 如果不这样做,只能采用钢套的办法?
垂直支撑采用钢支撑,现在问题是钢支撑和柱梁接头处,怎么样的连接接头比较好呢?
如果采用植筋再焊接钢板的办法,就会有两个问题:
1、柱梁接头处钢筋比较密,不是很容易植筋。
2、植筋过多,担心把柱梁接头处砼钻松,影响安全。
如果不这样做,只能采用钢套的办法?
这个钢套两个作用:
一、可靠的传递垂直钢支撑传来的水平力;
二、顺便加强梁柱接头。
垂直支撑的拉力大概在80吨左右